请问大家:《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼; 轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?
请问大家:
《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼;
轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?
个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户
室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?
2楼
顶一下
回复
3楼
谢谢回复。不过,99米的普通住宅,只在公共走道配置1具1A的灭火器(规范6.1.3条),以干粉灭火器为例,2Kg就可以了;
120米的超高层住宅,除了公共走道设置5Kg(3A)的灭火器外,室内满足不了15米保护距离的还要增设2具5Kg(3A)的灭火器?
回复
4楼
个人认为:按普通住宅来定义。
“《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼”这条指的是写字楼和公寓楼,明显不是指住宅。
回复
5楼
可以在每户的楼梯间设置灭火器
回复
6楼
超高层住宅是按照轻危险等级设计吗?如果距离超出要求,居住户内设置灭火器吗?还是只用在公共区域设置灭火器就好。如果毛坯验收交付,可以通过消防验收吗?
回复
7楼
个人理解,消防应从严考虑,超高层住宅按照严重危险等级设计,超高层应该包括所有性质的超高层楼,毕竟超高层初期灭火很还是很重要的。
公共区域肯定是要设置的,关键是户内是否考虑设置。
规范上也没有明确说明户内需要设置,只是说公共区域超过面积要设置。
具体还是要征询一下消防局,看看消防验收时是否要求有户内超过15m的就要设置灭火器,毕竟物业不会天天跑到家里来更换灭火器,而且放置在户内也影响美观。我在设计超高层住宅的时候在户内绘制了灭火器,现在业主方也在考虑是否需要,现在还有结论。
若有其他项目经验的可以交流一下。
回复
8楼
规范并未明确界定超高建筑呀!只是一般都认为超过100高度就是超高建筑
回复