有竖向分区的系统怎样选冷冻水泵?
gounijian
gounijian Lv.2
2010年05月29日 11:01:47
来自于中央空调
只看楼主

一个空调系统分两个区。有两台水冷螺杆机组。那冷冻水泵要根据什么选?是依据整个系统的管道流量、阻力、设备压降选?还是分别依据高区系统的阻力、流量等选一个扬程的水泵;再依据低区系统的流量、阻力选另一个扬程水泵?如果这样两个不同扬程的水泵是不是不能并联?那意思是不是就要两台机组分别配一种水泵,分两个完全独立的系统?

一个空调系统分两个区。有两台水冷螺杆机组。那冷冻水泵要根据什么选?是依据整个系统的管道流量、阻力、设备压降选?还是分别依据高区系统的阻力、流量等选一个扬程的水泵;再依据低区系统的流量、阻力选另一个扬程水泵?如果这样两个不同扬程的水泵是不是不能并联?那意思是不是就要两台机组分别配一种水泵,分两个完全独立的系统?
gounijian
2010年05月29日 13:49:54
2楼
楼层有35层,1-20层办公楼,21-35酒店客房。只需要冷源,这样要怎么样做?
回复
gounijian
2010年05月29日 18:23:10
3楼
那么冷冻水泵要怎么选?就是我前面提问的。
回复
thddf
2010年05月30日 11:17:04
4楼
期待回答
回复
zhukuoyue
2010年05月30日 12:49:48
5楼
这样楼高扬程一般在30米 再根据水流量、管径 流速选择冷冻泵组的功率和流量:D
不知对不对
回复

相关推荐

APP内打开