给排水是否可以穿过变形缝
hit1102wff
hit1102wff Lv.4
2010年05月29日 00:01:23
只看楼主

给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?

给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?
免费打赏
hdhwy
2010年06月07日 23:08:19
22楼
可以,不过要加伸缩节,以补偿变形缝的变形.
回复
retaz
2010年06月08日 11:33:56
23楼
给水管道可以穿,但排水管道尽量不要穿
回复
jiahui0000
2010年06月08日 16:28:21
24楼
可以加软接加阀门,消防管要用防火材料封堵
回复
sdjnhjh
2010年06月08日 19:28:31
25楼
可以,但是能避免就不要穿,实在是要就做金属软观接头
回复
luozheyuan
2010年06月08日 19:57:25
26楼
同意7#的说法,但新的09版《建筑给水排水设计规范》还没见到
回复
lichangan1000
2010年06月09日 12:24:48
27楼
rt
回复
lanee
2010年06月09日 14:48:36
28楼
可以穿,两侧增加软接头之类的东西就可以了。
回复
yyanjun0001
2010年06月10日 10:41:30
29楼
给水可以穿,排水管不可以
回复
石头哥哥哥
2010年06月11日 00:47:30
30楼
看规范:
1.给水管道可以穿变形缝,要采取防止沉降的措施,我们一般是做金属软接头,详见《建筑给水排水设计规范》3.5.11条。
2.排水管道不可以穿变形缝,详见《建筑给水排水设计规范》4.3.4条
回复
weilejianglai001
2010年06月11日 10:21:54
31楼
可以穿的~!:victory:
回复

相关推荐