给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?
给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?
12楼
给水管道可以穿变形缝,设计时要考虑特殊处理措施,一般是在变形缝的位置设置不锈钢金属波纹管。排水管道是不可以穿变形缝的,GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》中有明确规定!
回复
13楼
我怎么觉得规范对排水管穿变形缝不是那么反对呀
回复
14楼
你可以看一下建筑给排水设计手册P838页14.2.3 敷设的特殊处理。这里面全有啊
回复
15楼
恩,支持7楼的
回复
16楼
给水管道可以穿,但排水管道尽量不要穿
回复
17楼
给水管道可以穿,但排水管道在88版规范,可以穿要有措施,2003版中是不能穿,2009版中好像又改回来了又能穿了(要采取措施),所以在有些资料中有这一做法
回复
18楼
1.给水管道可以穿变形缝,要采取防止沉降的措施,我们一般是做金属软接头,详见《建筑给水排水设计规范》3.5.11条。
2.排水管道不可以穿变形缝,详见《建筑给水排水设计规范》4.3.4条。
实际上大跨度的厂房,往往埋地排水管不得不穿沉降缝。
回复
19楼
能避免尽量避免,实在不能避免的就采取措施喽。
回复
20楼
都可以穿,只不过这是最不利条件,有条件不穿的,还是不要穿
回复
21楼
给水管一般可以穿过,做成补偿器的样子。排水管不能穿过
回复