给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?

给排水是否可以穿过变形缝?如果想穿,请问如何处理?
免费打赏
pegion
2010年05月30日 20:37:02
12楼
给水管道可以穿变形缝,设计时要考虑特殊处理措施,一般是在变形缝的位置设置不锈钢金属波纹管。排水管道是不可以穿变形缝的,GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》中有明确规定!
回复
hit1102wff
2010年05月30日 20:48:48
13楼
我怎么觉得规范对排水管穿变形缝不是那么反对呀
回复
wonvid
2010年06月02日 09:25:59
14楼
你可以看一下建筑给排水设计手册P838页14.2.3 敷设的特殊处理。这里面全有啊
回复
crjzlgb
2010年06月02日 21:21:21
15楼
恩,支持7楼的
回复
weilmeng
2010年06月03日 23:06:46
16楼
给水管道可以穿,但排水管道尽量不要穿
回复
阿德
2010年06月06日 11:58:08
17楼
给水管道可以穿,但排水管道在88版规范,可以穿要有措施,2003版中是不能穿,2009版中好像又改回来了又能穿了(要采取措施),所以在有些资料中有这一做法
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 21:21:13
18楼
1.给水管道可以穿变形缝,要采取防止沉降的措施,我们一般是做金属软接头,详见《建筑给水排水设计规范》3.5.11条。
2.排水管道不可以穿变形缝,详见《建筑给水排水设计规范》4.3.4条。
实际上大跨度的厂房,往往埋地排水管不得不穿沉降缝。
回复
angie898
2010年06月07日 13:12:40
19楼
能避免尽量避免,实在不能避免的就采取措施喽。
回复
xjwszw
2010年06月07日 13:17:16
20楼
都可以穿,只不过这是最不利条件,有条件不穿的,还是不要穿
回复
wsz20041051
2010年06月07日 21:31:12
21楼
给水管一般可以穿过,做成补偿器的样子。排水管不能穿过