高规:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。
8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
如果现有一工程有两个防烟分区排烟一个320M2(在主管末端)为A,一个400M2为B,选排烟风机排烟量为400*120*1.1=52800m3/h,请问:计算A区排烟口尺寸时风量是用400*120=48000M3/h,还是用320*60=19200M3/h,排烟口风速定为8M/S:如320*60=19200M3/h,那当A区排烟时,B区排烟口关闭时,此时,A区排烟口风速就会大于10M/S.请大家指点