我是个新手 看采暖通风与空气调节设计规范中4.9.3条中规定要计算临室传热 听说要按V*8*M我是天津的 听说天津有这方面的书 请问那位高手给指点指点。谢谢!
我是个新手 看采暖通风与空气调节设计规范中4.9.3条中规定要计算临室传热 听说要按V*8*M
我是天津的 听说天津有这方面的书 请问那位高手给指点指点。谢谢!
2楼
分户计量中,在计算分户热量时。要计算临室传热,一般户间楼板、户间隔墙传热都要计算,我们一般取10度温差,再乘以一个修正系数。在计算全楼负荷时,临室传热取消。
回复
3楼
这个事情纯粹扯淡,根本没有办法计算,规范嘛,那么回事,
有三个人计算过邻室传热量,
一是张锡虎教授,他用最细的方法,详细的进行模拟计算,考虑了所有内墙外墙楼板等等,得出的结果是邻室传热最大70%以上;
二是方修睦教授和我共同测的,方教授用测出了每户对室外的散热量,我测了每户供暖系统供热量,我俩的差值就是邻室传热和太阳得热,这个差值达到83%;
三是我实测的,对于完全不供暖的房间,多户,测出邻室传来的热量83-88%,保温越好传热越多,而且最大温差才3-4C.
可见,规范全是不对的。