一类高层喷淋消防布置问题
tcpciel
tcpciel Lv.2
2005年09月06日 09:37:43
只看楼主

规范规定 一类高层 中危2级喷淋。规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米矩形布置,最大边长为3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???

规范规定 一类高层 中危2级喷淋。
规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米
矩形布置,最大边长为3.6米

我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置

我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???
免费打赏
tcpciel
2005年09月07日 10:28:57
12楼
HEHE 我还是喜欢用规范塞他的嘴
回复
zzwxf1986
2008年04月23日 15:46:25
13楼
挺好
回复
lynnkyo99
2008年04月24日 09:56:21
14楼
多和消防的人沟通下,毕竟是他们说的算啊。
回复

相关推荐