一类高层喷淋消防布置问题
tcpciel
tcpciel Lv.2
2005年09月06日 09:37:43
只看楼主

规范规定 一类高层 中危2级喷淋。规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米矩形布置,最大边长为3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???

规范规定 一类高层 中危2级喷淋。
规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米
矩形布置,最大边长为3.6米

我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置

我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???
免费打赏
zhushuguang
2005年09月06日 09:47:04
2楼
可以呀。
消防局的老大,我想是做正方形没审过长方形的。不超3.6米是没有问题。
希望大家讨论。
回复
tcpciel
2005年09月06日 10:01:14
3楼
呵呵 我见过那个审图得女人,经验不足,有点死搬硬套书本的感觉 看术不动脑子的类型
上次要求建筑改图,甲方提前施工,竟然要求甲方罚款10W
回复
edison-22
2005年09月06日 10:03:12
4楼
你可以比较一下3.4×3.4的布置3.6×3.2的哪个更合理
也就是喷头数.管件数.压力及保护范围最优
消防队的非要设置成3.4×3.4有点扯淡.安全经济合理就行!
回复
longwang1979
2005年09月06日 10:08:24
5楼
这样要求就是找你的茬呢,根本没必要.
回复
zzg731017
2005年09月06日 11:08:50
6楼
不大于3.6米就可以呀,
回复
aq1101
2005年09月06日 11:54:50
7楼
不大于3.6米即可了
都布置成3.4*3.4那是不可能的
除非建筑做个方盒子
回复
给排水设计
2005年09月06日 15:51:05
8楼
按照楼主的布置完全没有问题,是不是你得罪了消防局的人了!这不是明白的在整你!
回复
wangfei8686
2005年09月06日 17:54:23
9楼
呵呵,看来你要请她吃饭了,楼主
回复
rsh11959
2005年09月06日 18:16:28
10楼
消防部门的是老大,具有一票否决权。

他们说行就是行 说不行就是不行!

同意9楼的说法,还是请那女的去吃饭吧!

:)
回复
malong_555
2005年09月06日 22:42:16
11楼
消防部门就是拥有决定权,一点脾气没有!
回复