请教弧垂计算方法
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2010年05月28日 13:06:43
只看楼主

电压等级:35KV架空线:LGJ-120/20档距:110M气温:20度我计算的弧垂才0.6m对吗?LGJ-120/20与LGJ-120/25的百米弧垂曲线图区别大吗?

电压等级:35KV
架空线:LGJ-120/20
档距:110M
气温:20度
我计算的弧垂才0.6m
对吗?

LGJ-120/20与LGJ-120/25的百米弧垂曲线图区别大吗?
免费打赏
thdsor
2010年08月27日 16:16:02
12楼
有计算过程么。。。能发一份给我么。。。邮箱: waylayna@163.com 非常感谢
回复
wangcy123
2010年11月09日 20:53:04
13楼
能有算的过程就好了
回复
jlccdwy
2010年11月10日 12:52:05
14楼
你说的情况不太全,首先要看这一档是什么性质,是孤立档还是连续档。如果是孤立档,应以两端杆塔的导、地线最大设计张力作为控制条件,推算其它条件的导、地线张力,再根据架线时的允许过牵引长度,计算架线时不同气温情况下的架线弧垂和竣工弧垂。
4楼的情况应先看线路的第一基杆是不是终端杆,如果是终端杆,则应按孤立档进行计算。首先要确定电缆终端杆和线路的第一基杆(终端杆)的导、地线最大设计张力,以小的作为控制条件,推算其它条件的导、地线张力,再根据架线时的允许过牵引长度,计算架线时不同气温情况下的架线弧垂和竣工弧垂。
设计图纸标注的不应该是不管什么天气,而是不管什么气温都按1.2m架设。这是因为档距小不同气温对导、地线的架线弧垂影响很小。1.2m的弧垂应该是已经考虑了杆塔的最大设计张力,而且导线对地或其下的构、建筑物的距离不受限制而定的。
回复
超龄不惑驹
2010年11月17日 16:08:07
15楼

有计算的。是我自己做的一个线路导线力学计算的excel表。名称是:“ml线路力学计算090901定.xls”你们可以在网上搜搜。本站的电气部分和输电线路网站上有。
jlccdwy 说的很全面。
回复
happytreenegg
2010年11月18日 09:56:47
16楼
写一下孤立档怎么计算的?
简单一点
回复
ygtxnj
2010年11月19日 23:13:23
17楼
去看看电气设计手册(一次部分)
回复
hechaoqun168
2011年01月25日 23:15:31
18楼
新手,学习了
回复
lixiaohua6728
2011年02月18日 16:06:02
19楼
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
回复
guangliang468337
2011年03月21日 20:44:41
20楼
我有
回复
999abb
2011年03月23日 19:37:19
21楼
我有