请教弧垂计算方法
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2010年05月28日 13:06:43
只看楼主

电压等级:35KV架空线:LGJ-120/20档距:110M气温:20度我计算的弧垂才0.6m对吗?LGJ-120/20与LGJ-120/25的百米弧垂曲线图区别大吗?

电压等级:35KV
架空线:LGJ-120/20
档距:110M
气温:20度
我计算的弧垂才0.6m
对吗?

LGJ-120/20与LGJ-120/25的百米弧垂曲线图区别大吗?
免费打赏
cjlycyh
2010年05月28日 22:44:54
2楼
怎么没有高手帮忙呢?
请高手帮帮忙!!
回复
yan0676
2010年05月29日 05:35:16
3楼
朋友没有问题,20与25的钢丝就是应力弧垂有区别弧垂
回复
cjlycyh
2010年05月30日 22:23:59
4楼
我们厂电缆终端架与架空线第一级杆之间距离30米左右,设计图上说不管天气如何,弧垂定为1.2米,为什么?
回复
cjlycyh
2010年05月30日 22:34:32
5楼
请高手解答??
回复
青花那个瓷
2010年05月31日 08:25:02
6楼

怕拉伤电缆
回复
cp_chenpeng
2010年06月02日 10:42:16
7楼
输变电的设计手册有计算说明

一个老专家告诉我实际设计时要考虑不同的情况:如南方考虑温升、风速,北方要考虑覆冰
所以具体的情况要具体分析
我也是新手 一起学习
回复
guoerhei
2010年06月02日 21:50:09
8楼
坐等答案!
回复
cjlycyh
2010年06月02日 23:14:08
9楼
谢谢回答!!
回复
liulang4477
2010年06月03日 19:01:33
10楼
期待啊!!!!
回复
超龄不惑驹
2010年06月11日 12:25:18
11楼


楼主,这个计算还要你所在地区的气象条件的。
假设是Ⅲ气象区:控制气象条件-年平均气温
我计算的结果如果是连续档,20°时的弧垂0.73m。
如果是孤立挡,20°时的紧线观测弧垂0.510m,竣工验收弧垂0.512m。
回复