请教35KV双回路供电问题!!!
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2010年05月28日 09:24:42
只看楼主

各位大侠,请教个双回路35KV供电事宜,我公司有设计两台31500KVA(总装机63MW),变压器并联运行,请问那两台同时运行的话,总供电容量(供电局许可)可以达到多少,在上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。这样是否可以理解成我两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA????以上,请达人不吝赐教~~~~!!!

各位大侠,请教个双回路35KV供电事宜,我公司有设计两台31500KVA(总装机63MW),变压器并联运行,请问那两台同时运行的话,总供电容量(供电局许可)可以达到多少,
在上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。这样是否可以理解成我两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)
最大可以用到40000KVA????
以上,请达人不吝赐教~~~~!!!
万分感谢
免费打赏
老顽童201133
2010年05月28日 11:03:09
2楼
这个问题应该这样理解,既然设计安装了两台31500KVA变压器,其总供电容量就可以达到2x31500KVA,而不是供电局许可多少。关键是用电申请时供电局是否同意你安装这么大的变压器,或供电协议签署的供电容量是多少。另外,供电局会根据系统容量考虑是否允许你安装。
至于上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。应该是这样理解:>40000KVA是宜采用66~110KV供电,而不是两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA。
回复
ronald_csge
2010年05月28日 15:46:06
3楼
同意楼上的分析,这种问题最好还是到供电局营销科咨询处理比较好。
回复
hy28
2010年08月18日 20:21:29
4楼
2楼的分析是正解,分析的很到位
回复

相关推荐

APP内打开