地面结构柱子施工倾斜怎么处理
ag116
ag116 Lv.3
2010年05月28日 09:23:40
只看楼主

地面结构柱在10米左右,施工完成后发现较多柱子倾斜,最大达到6公分,请问各位高人怎么处理?

地面结构柱在10米左右,施工完成后发现较多柱子倾斜,最大达到6公分,请问各位高人怎么处理?
免费打赏
mhxzkhl9889
2010年06月01日 13:10:22
2楼
哦,天啊。浇混凝土前没检查柱子模板么。看看垂直怎么样,模板加固怎么样,差六公分。。。。。头都大了。。:L 我看很难弄啊。
回复
hyn13860161821
2010年06月01日 15:38:04
3楼
崩溃 不至于斜那么多吗。施工员都是干嘛去啦
回复
nx249187854
2010年06月02日 11:30:06
4楼
没有进行质检吗?要验收的,尤其是高大模板的,你肯定要按规范上面验收了。估计很难处理吧。希望下面有很好的方法。我也学习下
回复
liu-1982
2010年06月08日 11:21:24
5楼
加大柱截面
回复
ahai421
2010年06月15日 00:22:10
6楼
模板没加固好,只能在上层校正
回复
woshinidaye12312
2010年06月23日 19:57:51
7楼
yun