虚心请教专家们一个问题,急!!
hjhj-1978
hjhj-1978 Lv.2
2010年05月27日 23:44:56
来自于通风排烟
只看楼主

个人花了很多钱、费了很大劲买了一套住房在六层,整栋楼的最高层。在装修中碰到个问题,由于卫生间下水和排风管道比较占地方,不容易打理,所以按照装修师傅的建议将管道挪进墙里,都是非承重墙。以前开发商用的下水和排风管道都是直径为110的管道,现在管道进墙后师傅把直径改成了75的,主要是为了进墙后方便处理。下水和排风都是六层公用的管道,变径之后仍然是通风作用,这样做会不会影响其他楼层的卫生间下水顺畅程度和通风效果?请专家们给个意见,拜谢了。

2010年05月28日 09:04:20
2楼
排风管道挪就挪吧,虽然效果差点儿,改成75也还能将就用。排水改的就太跟自己过不去了。排水是重力管,原则上立管不宜移位,容易造成阻塞。再加上您又听信了装修工的忽悠将管径缩了2号,就更是雪上加霜了。知道为什么排水立管是De110吗?因为座便器出水是带固体杂质的,排水量又大,管径小的话排水不畅。不过好在你只是改了自家顶楼的管子,顶多影响你自己的卫生间排水。对楼下邻居不会产生危害。节哀顺便吧。
回复
cnbbzz
2010年05月28日 09:07:32
3楼
还有装修做的弯头估计都难以符合设计的普遍要求,如果通风管道是直角弯头,对楼下的通风很有影响。
回复
flier_01
2010年05月28日 19:15:16
4楼
如果你还没有改
劝你尽量不要改
排水管你改的部分不再有支管
实际上是排水系统的伸顶通气管
只有六层的住宅
改小一号应该不会有问题
但排风道就难说得很了
而且,改后穿屋面位置变了
防水很难处理
而且这种私自改动
一般为物业严禁的
如果以后有问题
怕是很麻烦
-----------------------
貌似楼主已经改过了
回复

相关推荐