请问是旁通上止回阀用于消除水锤的么这个工程中泵设置了个旁通管,上面设置了一个止回阀 是用来防止水锤的么
请问是旁通上止回阀用于消除水锤的么
这个工程中泵设置了个旁通管,上面设置了一个止回阀 是用来防止水锤的么
2楼
是否 可以理解为 单体中的 水在水泵停止后 可以通过旁通从泵的 入口流向泵的出口方向 从而使水泵 短路 达到了保护水泵的作用??
可是这个时候水泵的出口端的压力应该比入口段要大~
回复
3楼
除了你说的“水泵的出口端的压力应该比入口段要大”外,其它都是对的。
回复
4楼
额~~~~ 汗~
在问个问题 1、止回阀的前后加蝶阀 对么 需要么
2、停泵后 水会从风盘的 前面 到后面么(在压力的作用下)
3、停泵后止回阀前面的压力应该是大于后面的压力 后面的水在静力的作用下能通过止回阀到前面去么
回复
5楼
没必要设旁通管,泵停后数可以继续通过,不会产生水锤。
回复
6楼
停泵时水是可以继续通过,但泵一般是比它所接的管道小很多的,此时这个泵相当于一个节流装置,泵前会形成较大的压力。
回复
7楼
暖通注册考试群114052734欢迎您的加入
回复
8楼
6楼说的很到位:D
回复
9楼
学习了:D
回复
10楼
是不是防止低流量烧泵