请问 板式换热器 出口水管内水的流速一般是多少啊
isjiaojiao
isjiaojiao Lv.2
2010年05月27日 16:15:10
只看楼主

谢谢

谢谢
免费打赏
wgj1207
2010年05月29日 13:09:48
2楼
一般没有特别要求,口径和空调(或者其他)系统管道口径相同即可。
回复
xcp2002
2014年12月14日 11:09:13
3楼
2.5-3m/s左右吧
回复
wyf462311
2015年01月20日 15:01:05
4楼
关键是板间流道流速,水0.4m/s比较合适,再大阻力大,小了不易湍流影响换热,可以让厂家给你算