共2套组合空调箱,结构为:回风+初效过滤+中效过滤+冷却+加湿+加热+送风机+送风风机静压分别为700Pa,800Pa, 循环风量分别为58000,91000回风量分别为54500,83000请教各位大侠,(1)初效和中效过滤风压差开关应该选量程多大的? (2)送风机风压开关该选过大的? (3)通过检测送风温度来保护电加热器,送风温度保护值应设到多少度合适?
共2套组合空调箱,结构为:回风+初效过滤+中效过滤+冷却+加湿+加热+送风机+送风
风机静压分别为700Pa,800Pa,
循环风量分别为58000,91000
回风量分别为54500,83000
请教各位大侠,(1)初效和中效过滤风压差开关应该选量程多大的?
(2)送风机风压开关该选过大的?
(3)通过检测送风温度来保护电加热器,送风温度保护值应设到多少度合适?
2楼
初效的阻力好像是70,中效120,高效是220吧,终阻=初阻*2。实际上各个厂家生产的过滤器以及各种不同材质的过滤器的阻力是不同的,这个是初步的估算值,参考用的,压差可以根据这个来选型。
风压开关量程不需要选太大的,你又不是做测量,只是用于判断风机有没有开而已,我们的风机压差一般都是调到250~300Pa,因为如果风机不开,是达不到这个压力的。
高温保护我们一般设置时70℃。
回复
3楼
恩,说的很详细啊,谢谢兄弟啦!
回复
4楼
很有用学习了。顶你到天上去:lol
回复
5楼
1、根据空调机组尺寸计算过滤器的面风速;
2、查过滤器风速和阻力曲线,查出设计阻力,从而计算出终阻力;
3、根据过滤器终阻力选用压差表的量程
回复
6楼
二楼说得很详细,学习中。谢谢了。
回复
7楼
如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了
如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。
现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?
1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。
2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。
而且如果过渡季使用新风的话更难办。
对这个不是 很了解,望有高人指点下。
另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。
回复
8楼
回复
9楼
我个人感觉和送风压力是有关系的,还有和初效和中效滤网是有关系的,我们用初中效的目的是因为滤网脏了,需要清洗,而送风机压力(缺风)主要是防止室内送风温度过热或者是过冷,所以缺风时一般是停止加湿、制冷、加热器的投入的
我们一般缺风450PA 初效150PA 中效250 亚高效350PA 高效380PA
回复
10楼
学习
回复
11楼
学习,嘿嘿,我还没留意到这个东西呢...
回复