搞设计的想问搞施工的一个问题
zym_home
zym_home Lv.4
2010年05月27日 14:53:33
来自于建筑施工
只看楼主

地下室内的汽车坡道,两边有砼墙,施工时能不后做吗,具体的施工方法是怎样的

地下室内的汽车坡道,两边有砼墙,施工时能不后做吗,具体的施工方法是怎样的
免费打赏
wj8640a001
2010年05月27日 20:49:52
2楼
可以不后做。支好模板,绑完筋以后,用快速收口钢板网分成多段。砼土标号不同的话就分别打,如果标号相同就可以一次性整体浇注。
不过我们项目也是后做汽车坡道。
回复
zym_home
2010年05月31日 10:09:18
3楼
谢谢2楼的,因为这个坡道是室内坡道,有一道墙是外墙,施工单位说外墙施工缝不能留在坡道板处,是这样吗
回复
zym_home
2010年05月31日 10:19:55
4楼
谢谢2楼的,因为这个坡道是室内坡道,有一道墙是外墙,施工单位说外墙施工缝不能留在坡道板处,是这样吗
回复
yaoshichunqiu
2010年05月31日 20:02:50
5楼
可以不后做 也可以后做 后做的预留钢筋留好就行了 不后做就是和周围砼墙整体一起浇筑呗
回复
wzx7871
2010年06月27日 11:36:13
6楼
一般都是后做的
回复
ljz728
2010年07月26日 23:13:33
7楼
施工单位说外墙施工缝不能留在坡道板处,是从外墙防水角度考虑的。
后做也是可以的,但坡道板下回填土的密实度不好控制,如按梁式楼梯板设计效果会好一些。
愚见。
回复
007008ghnb
2010年07月27日 15:23:38
8楼
一般为了施工方便,都会采取后做,采取的方法就是作预留。对本方中提到的案例,外墙板与地下室一起施工,留出插筋,待地下室外墙板完成以后,再组织施工坡道。不过最近一个工程为了抢工期,也采取了一次性施工。
回复
d113375743
2010年07月27日 17:20:06
9楼
留好施工缝一般没问题 施工缝要留在底板以上至少300 有条件的画上钢板止水带
回复

相关推荐