关于两根电缆并联供电的问题
前浪
前浪 Lv.2
2010年05月27日 10:12:12
只看楼主

在设计中我们经常会遇到大电流的负荷,通常一根185的电缆的载流量满足不了要求,就选择两根并联,我想说的是这样做有哪些弊端。选择的时候是电缆的载流量直接乘2还是要乘个系数呢?举例说明:185的载流量是437,相当于两根70(载流量为236),那么要是选择两根70的电缆来替换一根185的电缆岂不是很合算,造价也会降低啊!那为什么我们设计的时候却不这么做呢,有什么说法吗?请高手解答!

在设计中我们经常会遇到大电流的负荷,通常一根185的电缆的载流量满足不了要求,就选择两根并联,我想说的是这样做有哪些弊端。选择的时候是电缆的载流量直接乘2还是要乘个系数呢?举例说明:185的载流量是437,相当于两根70(载流量为236),那么要是选择两根70的电缆来替换一根185的电缆岂不是很合算,造价也会降低啊!那为什么我们设计的时候却不这么做呢,有什么说法吗?请高手解答!
免费打赏
前浪
2010年05月27日 10:38:04
2楼
现在做一个项目不是因为载流量的问题,而是电缆要在楼板内敷设,选择单根的保护管过大,超过了板厚的一半还多,所以想选两跟小的并联,这样可以吗?
回复
lingxuct
2010年05月27日 12:35:48
3楼
二根电缆并接是大电流线路常用的方法,从造价上讲是二根电缆稍高一点。

二根电缆并接不是任何长度都可以的,因为二根电缆并接时的单根电缆的截面小了,电缆的阻抗大了(并接后是不会大的),二根电缆总不会同时短路,有一根短路时,因电源侧断路器大了,需要防止跳不开!这是在长电缆时需要计算过的。

二根电缆并接,在安装上会比单根电缆的要求高一点,接触电阻尽可能地相同,就是电缆引线的端子连接处接触面要相等,最好是在一块铜排同一螺孔(同一螺栓)两面压紧,不能把二个端子背起来,更不能使端子接触面有大小。

米斯特葱:请问区管大人,如果必要要用双拼电缆的话,两根70的电缆能否替代一根185的电缆?

回复
前浪
2010年05月27日 14:02:06
4楼

谢谢啦!
回复
fancunshang
2010年05月27日 14:48:47
5楼
回复
tcchezhong
2010年05月27日 15:49:23
6楼
能不并,尽可能不并。
病了,不是什么好事情。
回复
mp8
2010年05月27日 16:51:25
7楼
只能感慨——————区官太强悍了
回复
liminnet
2010年05月27日 17:32:46
8楼
不能把二个端子背起来


区管,上面的字是什么意思,能具体点吗???
回复
龙行万里
2010年05月27日 17:47:12
9楼
区管确实很强大,看来是能不并还是不并的好
回复
gku66
2010年05月27日 20:34:54
10楼
我的理解:不能把二个端子背起来意思就是不能叠加,应该把二个端子用同一根螺栓固定在接线板的两面。对否?
回复
dianqipanli
2010年05月27日 21:16:45
11楼
两根电缆并联散热好,但成本高;不好施工,还占地方。一般不用。但低压如超过240平方,就得考虑用两根了。3楼意见很好。2楼工程是谁设计的,电缆截面大,不应走楼板内,用线槽或桥架。
回复