12层的高层,是个信用社。建筑的说明上写的是二类建筑,这里我主要是想确定下室内外的消火栓用水量。我刚看了书,上面写的是每层超过1000平方就是一类建筑。这里并不是每层都超过1000平方,有一层未超过。如果是二类建筑我室内外都是20升每秒。但是是一类建筑,那我就是室内外消火栓用水量就比较大了。
是二类建筑,规范上很明确。
回复
4楼
怎么个明确法?是不是这里每一层都要超过1000平方?
回复
5楼
怎么个明确法?是不是这里每一层都要超过1000平方?
回复
6楼
高规3.0.1那个表
回复
7楼
建筑功能?纯粹办公性质还是综合楼?信用社属于金融机构,属于哪一级的信用社?
回复
8楼
这个是办公性质的 这个是不是属于财贸金融楼?一层是营业大厅
回复
9楼
如果是省市级信用社总部,那应该算一类高层,因为性质重要。
[
本帖最后由 xupeng 于 2010-5-27 14:28 编辑 ]
回复
10楼
肯定是一类啊!!!!!!!楼上各位大侠!!!!!!!!
表301说24米以上“任一”楼层大于1000就是一类了!!!!
多看看防火规范的建筑部分吧,各位。
光翻第七章就是翻烂了也是肯定一定必定搞不好消防水的
回复
11楼
很明显的一类么。。。
回复