请求帮主 南方城市高层热水
cjj1215
cjj1215 Lv.2
2010年05月26日 18:03:45
只看楼主

在做一个项目,有点疑惑,请各位大侠们出点意见给予帮主,小女子这厢有礼这个项目是在合肥,是个住宅小区。小区一共4栋高层都是29层.业主要求采用集中热源供热,并且要求使用时冷热水压力平衡。另外要求建筑的屋顶不能放置水箱(只有在最高楼放置消防水箱)。我现在的想法是采用锅炉-热水箱-变频泵-用户的给水方式。 现在的问题是 1. 锅炉房建筑要求只能设置在地下室,采用燃气。设置在地下室是否应该做防爆设施。

在做一个项目,有点疑惑,请各位大侠们出点意见给予帮主,小女子这厢有礼
这个项目是在合肥,是个住宅小区。小区一共4栋高层都是29层.业主要求采用集中热源供热,并且要求使用时冷热水压力平衡。另外要求建筑的屋顶不能放置水箱(只有在最高楼放置消防水箱)。
我现在的想法是采用锅炉-热水箱-变频泵-用户的给水方式。
现在的问题是 1. 锅炉房建筑要求只能设置在地下室,采用燃气。设置在地下室是否应该做防爆设施。
2.热水采用变频系统,这样就和冷水的压力不同,是否使用时会有冷热不均匀的现象。
各位大侠们,你们还有其他的什么好办法吗,提点意见给我吧
谢谢
免费打赏
corelli
2010年05月29日 17:09:55
12楼



不是哦,如果冷热水分别用两组泵的话,泵即使型号一样,压力工作点一样,也存在管损的不同、用水量的不同而产生压力的不同。当然管道口径大些、冷热水泵服务的用户相同,能减少这方面的影响。
回复