在一个有自备电厂的企业中,因为发电机组容量无法满足总体负荷的要求,在与外网解列时需要低周减载装置来保证系统孤网运行时的稳定。上低周减载装置需要注意什么?应如何考虑?
在一个有自备电厂的企业中,因为发电机组容量无法满足总体负荷的要求,在与外网解列时需要低周减载装置来保证系统孤网运行时的稳定。上低周减载装置需要注意什么?应如何考虑?
2楼
这么长时间了也没有人回复,真是郁闷!!我向有关技术人士当面请教,先提出一个建议:
最好分成几个阶段进行低周减载:49.6Hz进行第一次甩负荷(可将非重要负荷停掉)
49.4Hz进行第二次甩负荷
48.5Hz进行第三次甩负荷
当然具体数值是可以算定的,但频率间隔是否不要太大?最后一次甩负荷,也是与系统解列的定值(是否太大了)
回复
3楼
好象不是设计问题
回复
4楼
我找到了一些资料,请大家共享。
回复
5楼
我找到了一些资料,请大家共享。
回复
6楼
我找到了一些资料,请大家共享。
回复
7楼
我找到了一些资料,请大家共享。
电力系统自动低频减负荷技术规定
电力系统自动低频减负荷工作管理规程
数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件
回复
8楼
根据负荷考虑,不重要的先跳了,低频要考虑好时间上的搭配好啊
不要发生越级跳闸啊
回复
9楼
是啊,就是时间配合不好,整定值和时间如何配合,想请各位大侠给予指示,万分感谢~!!!!!
回复
10楼
怎么下载打不开呀?///
回复
11楼
谢谢分享!!!
回复