分户计量入户系统上的Y型过滤器能不能竖直安装?
brightboy116271
2010年05月25日 16:30:57
来自于采暖供热
只看楼主

请教:分户计量入户系统上的Y型过滤器能不能竖直安装?

请教:分户计量入户系统上的Y型过滤器能不能竖直安装?
vk3001h
2010年05月26日 09:51:30
2楼
Y形过滤器不能垂直安装,只能水平安装,这是由该过滤器的构造决定的。有可以垂直安装的过滤器,不过不是Y形的。上网找找看吧。
回复
fine_2009
2010年05月26日 12:58:31
3楼
Y型过滤器可以水平安或垂直安装在由上向下的水流,不能安装在由下向上的水流方向。
回复
shw-1967
2010年05月26日 15:14:25
4楼

支持您的观点。
回复
bx-zxl
2010年06月01日 23:22:43
5楼
楼上说的对!支持!
回复
chen_880412
2010年06月03日 17:48:28
6楼
楼上说的有道理,支持啊 !!!!
回复
w5208833
2010年10月22日 13:50:45
7楼
看到好多,都是竖直安装,不知道能不能用