有个两层的网点,一层是纯地下,二层是地上,二层有外窗和外门,一、二层之间在户内设楼梯连通,这种网点排烟怎么考虑?

有个两层的网点,一层是纯地下,二层是地上,二层有外窗和外门,一、二层之间在户内设楼梯连通,这种网点排烟怎么考虑?
免费打赏
cake_01
2010年05月25日 20:48:50
2楼
你所说的网点请说明全称。网吧?
要是指商业服务网点的话,对不起,你的描述不符合商业服务网点的定义。去年刚参见了防火培训,王渭云教授讲到这个问题。倪可以问问建筑专业。
回复
toplhc
2010年05月25日 23:35:29
3楼
这种布局的建筑是比较少的。

如果下面那层属地下室,上面那层属地上,建筑设开敞楼梯,可能有问题,不过这一点我不确定。
回复
toplhc
2010年05月25日 23:36:23
4楼
排烟系统如何设置,关键因素就是这个楼梯如何设置的问题
回复
cnbbzz
2010年05月26日 10:12:55
5楼
碰到过开敞楼梯,很简单,在地下层的楼梯周围设置挡烟垂壁,将地下和地上分成个防烟分区,分别设置符合规范的排烟设置与补风设施。
回复
snail_yin
2010年05月26日 10:19:02
6楼
楼上所说的这种情况,可以采用地下机械排烟,地上自然排烟的方式吗?
回复
cnbbzz
2010年05月26日 11:33:31
7楼


按规范是可以的,我们也这么做,实际想想也没啥问题,地上着火,地上烟又不会跑到地下区,自然排烟也排出去了。地下着火,机械排烟造成负压,还有挡烟垂壁的作用,烟上来也是少量的。毕竟和水平方向同一个空间里面2个防烟分区的情况不一样。
回复
zjg8237372
2010年06月02日 16:36:51
8楼

首先这种做法你们土建设计就已经严重违规了,GB50016-2006第7.4.4条明确要求地下室的楼梯间在首层应采用耐火极限不小于2.00H的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外。黑体字居然视而不见,当心后果严重。不过话说回来,既然土建已经犯条了,暖通如何做都不打紧,就看你的良心了。
回复
zjg8237372
2010年06月02日 16:45:23
9楼
唯一的可行就是你的一层纯粹是一个楼梯间不做它用,这样消防局可能勉强可以通过,否则他们也不想吃这晚饭了。做设计一定要少些侥幸,工程上会有示范效应的。特别是商业网点,不是一户两户的,又基本只按住宅设计消防给水,出问题概率最大而且喷淋等补救措施最少。真佩服你们建筑专业的人才。
回复