柴油发电机房、高低压配电室是否"必须"设置气体灭火系统?哪里有明确的说明?

柴油发电机房、高低压配电室是否"必须"设置气体灭火系统?哪里有明确的说明?
fuhanming820
2010年05月24日 19:21:38
2楼
没有地方说明!!只是这些地方不宜用水灭火!!!我们一般就是做成气体的!!
回复
jxpylzp
2010年05月24日 23:10:31
3楼
柴油发电机房也可以用水喷雾系统、高低压配电室最好是用气体灭火系统
回复
runny
2010年05月25日 12:55:20
4楼
根据建规GB50016-2006,第8.5.5及其条文说明里就有规定。
不过你说的这两个算不算“8, 其他特殊重要设备室”,我就不知道了,哈哈!

根据我的经验,一般都是不考虑做气体的,只设置了一些灭火器就可以了。
回复
tension09860
2010年05月25日 16:07:40
5楼
都可以用水喷雾吧
回复
lr20032004
2010年07月26日 15:00:11
6楼
公消(2007)226号文件明确规定:地下室设备用房(发电机房及配电室)必须采用其他灭火。
回复
九九艳阳天
2010年07月26日 16:52:21
7楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。
回复
gpszxsjk
2010年07月27日 08:52:39
8楼
同意六楼的意见,但应注意公安部的文件是针对高层建筑的。
回复
hongtaocc
2010年07月27日 09:10:53
9楼

赞同。
回复
witchzxl-2008
2010年11月11日 20:39:42
10楼
高低压配电室超过140平的就得设消防了,我们工业厂房一般用干粉灭火,不知道可不可以?
回复
alpineluo
2012年07月13日 17:00:04
11楼
这个文件哪里有写这句话啊,我怎么没看到啊,看了几遍