关于消防水泵的试运转时间是否有规范要求?
tangdikun
tangdikun Lv.2
2005年09月04日 23:39:05
只看楼主

前几天做的竣工验收资料经质检站审核后,提出其中一点:水泵的试运行时间未满足要求我做的资料上试运行时间大约是30分钟左右,实际上试运转时间仅几分到十来分钟的样子。现在想想问问各位大虾,你们做这份资料的时候,都填写的多长时间啊?我查过50242,里面并没有说水泵的试运行要多长时间,哪质检站提出的这个问题,依据又何在?到底应该填写多少合适?

前几天做的竣工验收资料经质检站审核后,提出其中一点:水泵的试运行时间未满足要求

我做的资料上试运行时间大约是30分钟左右,实际上试运转时间仅几分到十来分钟的样子。
现在想想问问各位大虾,你们做这份资料的时候,都填写的多长时间啊?我查过50242,里面并没有说水泵的试运行要多长时间,哪质检站提出的这个问题,依据又何在?

到底应该填写多少合适?
免费打赏
tangdikun
2005年09月05日 14:03:58
2楼
是这个问题太菜了还是没人知道啊?我查了好久,发现有10分钟,2小时,48小时的,到底是多少啊?
回复
zhychdyx
2005年11月16日 22:27:02
3楼
规范要求是4小时

而10分钟,2小时,48小时都不对。
回复
lj.zheng.jscz
2008年04月27日 16:01:39
4楼
水泵试运转的时间为不小于2小时。请查看:压缩机、风机、泵施工验收规范
回复
lj.zheng.jscz
2008年04月27日 16:18:01
5楼
规范为:《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98
回复

相关推荐