请教关于舒适性空调排风量的问题
miavia
miavia Lv.2
2005年09月04日 22:26:47
来自于中央空调
只看楼主

有几个问题想请教各位,望能告之,小弟感激不尽!1.一般舒适性空调房间排风量如何确定?2.一般舒适性空调房间的新风量如何确定,我看书上是这样的:送风量*10%,满足基本卫生要求的每人最少新风量*人数,保持正压,选择前面三者的最大值为新风量。 这就郁闷了,保持正压就是新风量大于排风量,但是我都不知道排风量怎么计算,如何确定新风量呢?3.什么情况下空调房间要保持负压呢?是不是房间的污气较多的就要保持负压呢?比如KTV房间?酒吧?舞台?休息室(允许吸烟)?等等这些房间呢?

有几个问题想请教各位,望能告之,小弟感激不尽!
1.一般舒适性空调房间排风量如何确定?
2.一般舒适性空调房间的新风量如何确定,我看书上是这样的:送风量*10%,满足基本卫生要求的每人最少新风量*人数,保持正压,选择前面三者的最大值为新风量。
这就郁闷了,保持正压就是新风量大于排风量,但是我都不知道排风量怎么计算,如何确定新风量呢?
3.什么情况下空调房间要保持负压呢?是不是房间的污气较多的就要保持负压呢?比如KTV房间?酒吧?舞台?休息室(允许吸烟)?等等这些房间呢?

谢谢

免费打赏
农民不懂高压电
2005年09月05日 12:41:22
2楼
我的观点:
非吸烟情况,有外窗区域,新风为主导,排风可做也可不做。
如果做排风,排风量等于或小于新风量。
有吸烟的区域,以排风为主导,新风量等于或稍小于排风量。
没有外墙的房间,俺还是觉得以排风为主导较好。俺认为对于
通风质量来说,排风效果更好。
回复
songduansheng
2005年09月05日 15:14:37
3楼


同意楼上观点,但有高手的话来顶顶啊
回复
miavia
2005年09月05日 16:21:47
4楼
”非吸烟情况,有外窗区域,新风为主导,排风可做也可不做。
如果做排风,排风量等于或小于新风量。 “
是否理解为:先确定新风量,再确定排风量?

“有吸烟的区域,以排风为主导,新风量等于或稍小于排风量。
没有外墙的房间,俺还是觉得以排风为主导较好。”
是否理解为:先确定排风量再确定新风量?排风量如何确定呢?

thx
回复
nky6666
2005年09月05日 22:38:40
5楼
一般公共建筑是有人员的最小新风标准的,根据不同的用途确定
回复
njzxh
2005年09月06日 08:17:06
6楼


先确定新风量,再确定排风量.
回复
miavia
2005年09月06日 14:14:56
7楼


明白,如果做印刷线路板厂房的空调呢?要保持正压还是负压?我看过一个工程实例,排风量比新风量大一倍!合适吗?
回复
kindlingpoint
2006年04月23日 16:11:02
8楼
先确定新风量查规范有最小新风量标准
然后再看占总的风量的是否大于10%
取其中大的一个
空调系统应作排风的否则送不进来新风
回复
everbbq
2007年07月12日 20:52:11
9楼
偶觉得设置排风比设置新风要重要,能考虑排风的应该首先考虑排风。
回复
woqingyu003
2008年08月14日 10:45:58
10楼
说了半天排风量怎么确定还是不知道
引用:
以下是引用njzxh在2005-09-06 08:17:06.0发表的内容:

以下是引用miavia在2005-09-04 22:26:47.0发表的内容:

先确定新风量,再确定排风量.
明白,如果做印刷线路板厂房的空调呢?要保持正压还是负压?我看过一个工程实例,排风量比新风量大一倍!合适吗?
如果空调房间要达到这么大的负压,又有何不可呢!
回复

相关推荐