电流互感器二次接线的串联或并联
hkshaochanggen
2005年09月04日 20:19:56
来自于变压器
只看楼主

在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?

在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?
xazxy
2005年09月04日 21:46:21
2楼
串联可以增大CT容量,变比不变,一次二次绕组均增大一倍,所以变比不变,p=ui,u增大为原来两倍,所以容量增大,同理分析并联是不是变比会增大一倍,不知是否正确,请指教
回复
nlb
2005年09月05日 19:59:02
3楼
很少有CT二次并联使用的。
回复
syzhangsong889
2005年09月05日 23:31:21
4楼
串联和并联就是改变一次侧的允许电流大小,改变变比大小,并联减小变比,串联则相反.
回复
zixifang
2005年09月06日 02:01:43
5楼
其实这种现象是由于电流互感器选型不当造成的,实际工作中可能会用到,但一般不会推荐这种做法,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中也没有相关的条文和说明,建议楼主去看看《电工手册》,一定会有收获的
回复
nlb
2005年09月06日 18:17:12
6楼

CT二次串联不改变变比,而是增加输出容量。
回复
zyz8438
2005年12月05日 23:24:46
7楼
一般CT容量不够时,可以将两个型号相同的CT串联使用,此时变比不变,容量增倍,精度提高。
CT并联很少用,好像并联后容量会减半。
回复
meter2003
2005年12月12日 17:44:13
8楼
500kV变电站中有一种1个半开关接线,也叫二分之三接线,或者有3分之4接线.这种情况下,电流互感器的二次绕组就是并联接线.楼上的说的没错,二次绕组串联不改变互感器变比,而并联时如果是这种二分之三接线,变比也不会改变,比如两个开关上的CT变比都是1250/1,并联后相当于出线的CT(实际是没有CT的),相当于是2500/2=1250/1,变比是不变的.

与大家探讨.
回复
hlz3300
2005年12月14日 10:44:25
9楼
有时是因为电缆太多,一个CT穿不过造成的。
回复
超龄不惑驹
2005年12月14日 16:31:47
10楼

呵呵,变电站内桥接线中,变压器的差动保护中的高压侧的线路和内桥的电流互感器就是并联的啊。
回复
nlb
2005年12月14日 19:25:43
11楼
呵呵, 它们都不是真正意义上的CT二次并联。CT二次并联与CT二次串联相同,其一次是串联在同一线路上的。
回复

相关推荐

APP内打开