请教关于混凝土坍落度
zhangxirui6688
2010年05月23日 09:56:46
来自于建筑施工
只看楼主

请问 各位施工高手,施工时 对混凝土的坍落度有什么具体要求,哪有这方面的规范或者讲解呢。比如说,浇筑大体积混凝土时混凝土要多大的坍落度、夏季、冬季要多大的坍落度、墙、板、柱等 部位的混凝土要多大的坍落度....[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 09:52 编辑 ]

请问 各位施工高手,施工时 对混凝土的坍落度有什么具体要求,哪有这方面的规范或者讲解呢。比如说,浇筑大体积混凝土时混凝土要多大的坍落度、夏季、冬季要多大的坍落度、墙、板、柱等 部位的混凝土要多大的坍落度....

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 09:52 编辑 ]
免费打赏
taozl0990
2010年05月23日 11:40:34
2楼
我也正在查这方面的资料,有谁知道说一下!
回复
yca8330717
2010年05月25日 20:54:54
3楼
坍塌落的大小直接关系到水泥用量的大小,也关系到施工性能和混凝土性能的好坏,例如,在浇筑基础底板混凝土时,如果混凝土坍塌落过大,即合经振捣的混凝土会发生较大的沉落,这时如果浇筑方法不当,就很容易产生表面现象裂缝,这是为什么泵送混凝土要求进行二次振捣的原因;另一方面,坍塌落大,用水量就会增加,在水灰比一定的条件下,必然要增加水泥用量,这也是不经济的,而且水泥多,水化热加大,收缩也多,这也不利于大体积混凝土的裂缝控制。当然坍塌度的确定也要考虑施工的方便,坍塌度太小无法泵送,因此,在《大体积混凝土规范》中规定,坍塌度不宜大于150mm。 因此,合理选择混凝土坍塌落是进行混凝土配合比的重要内容。
回复
wwff04
2010年05月26日 11:28:04
4楼
规范对混凝土的坍落度没有很仔细的规定,例如梁,柱,板分别要达到多少坍落度。
坍落度是影响泵送的一个重要指标,因此,只是大体规定一般普通混凝土的坍落度在120-150mm左右吧。
另外,当为高标号混凝土时,例如C80混凝土,则坍落度的指标已经不再适用,需要引入一个新的概念,即扩展度。也就是说将一斗混凝土摊在地上,最终形成的水平直径值。这个指标关系着高强混凝土的泵送性能,如过大或者过小,都可能引起泵管堵塞而导致爆管。
在上海现场试验下来,一般来讲,高强混凝土(C80)的扩展度在65cm-75cm之间时,最有利于泵送,和易性最好。
回复
anzhihui21
2010年05月26日 11:32:37
5楼
请你说的具体点,是哪个部位,浇筑工艺是什么,我可以给你提点建议,
回复
yuanchi2005
2010年05月26日 12:20:13
6楼
在现场施工时比如剪力墙的浇注一般都会加大坍落度,否则会影响泵送效果。同时也容易在墙体产生蜂窝,狗洞。浇注剪力墙混凝土坍落度小会影响墙体质量
回复
biji20080310
2010年05月26日 15:35:13
7楼
要看具体情况的
回复
zhangxirui6688
2010年05月27日 11:09:45
8楼
泵送混凝土,1 基础底板C35 抗渗混凝土,塌落度选多少,(有何依据)2、剪力墙4.7米高,400厚,C50混凝土,塌落度选多少,(有何依据)。3、楼板C30混凝土塌落度选多少?有何依据,
回复
wj8640a001
2010年05月27日 17:17:24
9楼
板的蹋落度要比墙,柱的蹋落度小一些。墙,柱一般是200mm.正负30之间。
板的大约是180mm,160mm,正负30之间。
蹋落度由低变高并不是说加水,这是违规的,而在出场的前在商品混凝土厂调高,也就是增加了里面沙浆的量。
回复
wj8640a001
2010年05月27日 17:25:58
10楼
我再补充一下 为什么塌落度会不同:
其中一个原因是防止打墙的时候它于墙筋过多的粘连,不利于砼的下落,更不利于振捣。如果塌落度小的话,再加上混凝土工操作水平有限,很容易造成纵向,根部,拐角处产生 蜂窝,漏筋的质量问题。
向6楼说的景彡响泵送效果,我觉的那是次要的。
回复
zhangxirui6688
2010年05月29日 08:47:04
11楼
塌落度大的话 那混凝土的强度是不是会降低呢?
回复

相关推荐