地下室浮力
gmjz2008@126.com
Lv.2
2010年05月23日 09:44:45
来自于
地下室设计
+
关注
取消关注
只看楼主
浮力计算的时候为什么水浮力要乘1.2的系数,自重乘0.9的系数。 最终的浮力不是和特征值对应的吗,为什么要乘这些系数呢。新手求教。
浮力计算的时候为什么水浮力要乘1.2的系数,自重乘0.9的系数。 最终的浮力不是和特征值对应的吗,为什么要乘这些系数呢。
新手求教。
susaner12
2010年05月24日 15:53:32
2楼
地下水位在地下室顶板以上的,浮力分项系数不乘1.2.,其他大部分地区还是有1.2的分项系数的
回复
lp30
2010年05月24日 21:33:43
3楼
各地区要求的不太一样,增大浮力降低抗力的目的是提高安全系数
回复