关于大空间的排烟问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年05月23日 02:00:32
来自于通风排烟
只看楼主

一商场,长、宽都在100米左右,四周都开窗,开窗面积可以满足不小于建筑面积的2%,但是由于规范有要求,房间中任意点距离自然排烟口的距离不应大于30米,因此,我认为此工程需要设置机械排烟,现在问题是排烟量的大小和排烟口的位置如何确定?我的理解是这样,离外墙30米以内为自然排烟,30米以外(也就是靠中间部分)机械排烟,排烟量也是按照这部分来计算,机械排烟口也就在这部分设置,30米位置设置挡烟垂壁,不知道我的理解是否正确,请高手赐教。

一商场,长、宽都在100米左右,四周都开窗,开窗面积可以满足不小于建筑面积的2%,但是由于规范有要求,房间中任意点距离自然排烟口的距离不应大于30米,因此,我认为此工程需要设置机械排烟,现在问题是排烟量的大小和排烟口的位置如何确定?我的理解是这样,离外墙30米以内为自然排烟,30米以外(也就是靠中间部分)机械排烟,排烟量也是按照这部分来计算,机械排烟口也就在这部分设置,30米位置设置挡烟垂壁,不知道我的理解是否正确,请高手赐教。
免费打赏
cnbbzz
2010年05月23日 08:31:09
2楼
1、首先划分防烟分区
2、同一个防烟分区不能有2种不同的排烟方式。
个人认为应该延伸为同一个空间不能有2种不同的排烟方式。
回复
linhaipingfeng
2011年04月27日 10:32:58
3楼
我感觉楼主提的问题和规范打了一个擦边球 这种做法比较危险 我建议按照楼上的做法 来做 保险一点
回复
greenwood11
2011年05月04日 12:40:11
4楼
同一个防烟分区不能有2种不同的排烟方式,应改为同一个防火分区不能有2种不同的排烟方式,
回复
wyh19870408
2011年05月04日 14:09:13
5楼
楼上的更加精确
楼主的这个想法是很危险的,机械排烟时自然排烟将不起作用,挡烟垂壁这个时候应该起不了什么作用吧?
回复