10KV箱式变电所(只有一回电源进线)综合保护怎么做,保安电源怎么取?
10KV箱式变电所(只有一回电源进线)综合保护怎么做,保安电源怎么取?
2楼
我现正在做一个2*1000KVA的10KV箱式变电所,二次要求综合自动系统.不知道怎么做?
回复
3楼
而且还要求,箱式变电所侧要装GPRS终端.
回复
4楼
这样问不好回答,你的“箱式变电所”里设备有哪些,保护装的什么(型号的综保)?
如果刚开始设计,就考虑二次设备、二次电源、监控系统的组成吧!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-23 09:32 编辑 ]
回复
5楼
2*1000KVA箱式变电站,包括高低压配电室和变压器室,控制室。
高压柜用的KYN28A-12,低压柜用的是GGD。
回复
6楼
综自保护及计量表都装在开关柜内。只有交直流屏放在控制室。
如果本箱式变电所在失电的情况下,保护及后台系统等,也就失电了。起不到保护的作用了。
请问箱式变电所,高低压柜一二次电缆是怎么敷设的,用不用做电缆沟?
谢谢。
回复
7楼
“交直流屏放在控制室”,有直流屏就不会“本箱式变电所在失电的情况下,保护及后台系统等,也就失电了”,它们的电源从直流屏接,直流屏的交流电源从低压柜接,电缆敷设有电缆沟是最理想的,也可以用槽盒或直埋,二次电缆和监控电缆做好防干扰和防雷击。
回复
8楼
如果用户为了降低成本,不设控制室。保安电源从哪取?
断路器操作电源到底用的是DC220V还是AC220V?
有人说可以在第一次送电前,断路器是断开的,只有进线侧加一PT,取PT二次侧电源作断路器操作电源,就可以自动合闸了。那么它的操作电源是直流还是交流?
回复
9楼
10KV箱式变电所二次为综自系统,不设后台室及控制室。没有电源和后台室(后台机)怎么对断路器进行遥控?
回复
10楼
路过也想知道
回复
11楼
路过也想知道
回复