为什么会这么问就不详说了,大概说下,两种观点如下:高规中未明确说明前室的正压送风同时送一层、二层或三层;部分地方规范要求开一层,所以目前也有按照开一层来做的~!但条文解释中有说明20层以下按照两层计算,20层以上按照三层计算,以及一本05年的审图意见当中写到按照同时对2(或3)层正压送风,所以目前也有按照该方法做的。按照第一种做肯定没错,但有时剪力墙开洞开不出,按照第二种做法是否有问题,请教各位大虾?
为什么会这么问就不详说了,大概说下,两种观点如下:
高规中未明确说明前室的正压送风同时送一层、二层或三层;部分地方规范要求开一层,所以目前也有按照开一层来做的~!
但条文解释中有说明20层以下按照两层计算,20层以上按照三层计算,以及一本05年的审图意见当中写到按照同时对2(或3)层正压送风,所以目前也有按照该方法做的。
按照第一种做肯定没错,但有时剪力墙开洞开不出,按照第二种做法是否有问题,请教各位大虾?
2楼
还没人回~!自己先顶下~!难道因为版主没通过~!?
回复
3楼
没人回答因为周末大家休息,先问下,开多少层风口与剪力墙开洞开不出有啥关系?不管开多少层,每层风口总要设的么
回复
4楼
。。。。。前室的话不直接关系到风口的大小了啊·!?
回复
5楼
湖北消防局要按三层计算
回复
6楼
我认为你的方案是对的
回复
7楼
不管按多少层开,都要保证各个前室门开启时的风速,首先应按风速法计算单层的风量,再开多少层的门就乘以多少,然后和规范表格中值比。开三层的门,风量应该很大的。
所以不管开看多少层的门,一旦风速法计算值大于规范表格中的值,风口的大小是应该一致的!!!
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-23 00:09 编辑 ]
回复
8楼
规范当中计算通过门的风速时,已经有指出开启门的数量20以下取2,我以上取3,这个没有问题。主要现在遇到一些这种情况,各位送审以及消防验收没问题的给出来谈谈经验。
回复
9楼
回复
10楼
不是考虑失火层及上下各一层开启么
回复