关于雨水管出水口与河涌水位的问题,请教各位同仁。
yzq0808@co163
2005年09月04日 03:02:50
只看楼主

我做的雨水管(渠)的出水口的管底标高通常是位于河涌的常水位之上,若地势不允许,就只有将管底埋在常水位以下(一部份位于水位以下,一部份位于水位之上),但从不敢将整个管口浸在水位以下的,给排水的书上好像没有专门关于这方面的计算及说明。请问各位大侠,知不知道出水口部份位于常水位以下、整个管口浸入水位以下对雨水管的水力影响。若是出水口位于河涌的常水位之下,对我们计算出来的雨水流速会产生什么影响?

2005年09月14日 09:32:37
2楼
出水口在水下问题不大,但是你的主干管网的坡度有多大才是关健;最好的方法是改变出水口的位置,万一不行就设计一个泵站来防止雨季时河水倒流。
回复
飞鱼
2005年09月14日 14:16:23
3楼
显然会有很大影响,重力流变成压力流了……具体如何影响比较麻烦,没有研究过,晕

我也经常遇到这样的问题,头痛ing
回复
zg9527
2005年09月14日 19:18:17
4楼
只要有防止倒流的措施就好了
、呵呵
回复
yzq0808@co163
2005年09月14日 23:34:31
5楼
看来这个问题还挺不易解决的,众说纷纭,就没有一个统一。以上听我一个同事讲,他认为如果雨水管出水口全部淹没在河流里,可以把河流视作一条大的雨水渠来考虑。又好像有点道理,晕!真头疼。
回复
yunlongzhiyi
2005年09月15日 11:50:11
6楼
在出水口处设置个闭门。
回复
cs123456789
2005年09月19日 13:38:01
7楼
我刚看了本污水处理厂设计的书,上面提到排水口的设计问题,一般排水口应在高水位以上,在多年高水位以下,主要是为了节约高程。但要保证出水检查井应在多年高水位以上。如果不能满足要求,一般洪水持续时间不会很长,可考虑短时间内用泵提升。这个解释用在这里不知道合适不,请各位高手指正。
回复
fp900
2005年09月19日 14:50:47
8楼
如果是本身地势比较高的地区,即相对海平面标高较高的地区,至少青岛高程在十几米以上的还有可能。我们这边本身地平只有三、四米,河面差不多一、二米,除非你就造在河边,否则怎么埋都是在常水位下的,基本都是全淹。要不淹的话也可以,做明沟就是了,问题就是谁也不肯做明沟的,卫生条件太差了,而且泛水更快。而且现在中国的开发形势,谁都不愿意在什么园区啊,小区啊什么的地方有河道经过,除非迫不得已,所以径流系数是越来越大,河是越来越少,越来越小,不知大家以为如何?
回复
beyondlion
2009年03月11日 14:20:31
9楼

我觉得淹没出流可以的,洪水位时只要 不会倒灌到陆域地面上来就可以
回复

相关推荐

APP内打开