请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
tanmeng_789
2010年05月22日 17:12:35
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。

请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:

1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示 基础接地.JPG)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?

我认为是要焊接的,这样才能形成"网"

2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)

我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。

3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。

说明中,结构圈梁是否可理解为结构外围梁的闭合?如图2 结构圈梁.JPG红圈所示,如果理解无误,则圈梁中对角主筋是否全部需跨接,闭合成"环"?


有教各位有DX赐教,谢谢先了

基础接地.JPG


结构圈梁.JPG

gaoyuwx
2011年04月02日 17:12:24
12楼
问下啊,所有的基础承台都要焊接在一起的吧?形成基础接地网
回复
sdpytsy
2011年04月02日 19:19:29
13楼
没有必要所有的基础承台都要焊接在一起
回复
ch526168095
2011年08月12日 21:30:01
14楼
请问,利用地下室底板梁的钢筋做接地体,能不能在上面的两根主筋进行焊接成闭合回路?
回复

相关推荐

APP内打开