老问题:关于洁净空调送风量的安全系数的问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年05月22日 15:13:31
只看楼主

洁净空调送风量一般都是根据换气次数得出的送风量,在你选择风柜设备的时候,你是不是要乘上一个安全系数呢?这个系数的值又是多少呢?现在空调风管的制作施工中,好像铁皮风管都可以用机器制作,这样是不是漏风量很少,相应的风量安全系数就不在一般的取值范围内呢?请指教!

洁净空调送风量一般都是根据换气次数得出的送风量,在你选择风柜设备的时候,你是不是要乘上一个安全系数呢?这个系数的值又是多少呢?
现在空调风管的制作施工中,好像铁皮风管都可以用机器制作,这样是不是漏风量很少,相应的风量安全系数就不在一般的取值范围内呢?
请指教!
geminixu
2010年05月24日 09:19:07
2楼
对,机制风管的渗漏量确实小于手工风管,这一点我们在不同的项目上进行过风道的严密性测试。但数值是以每平米渗漏量计量的,也不知道如何折算到常用的百分比方法。但可以说,一般手册上的漏风推荐值是比较稳妥的。
对于设备,个人建议,应有大于10%的余量,以保证将来能适应改造的需要。当然,这部分能力也可以用于当漏风补偿。
回复

相关推荐

APP内打开