最近有个项目,甲方要求利用景观湖作为室内消防系统的水源,以前未设计过这种系统。现在甲方要我出个吸入管伸入湖中的取水头部大样和确定室外埋地管的管材,不会做啊。是不是就像自来水厂取水泵房中的取水头部一样做?急啊,请大家帮帮忙
急啊,请大家帮帮忙
最近有个项目,甲方要求利用景观湖作为室内消防系统的水源,以前未设计过这种系统。现在甲方要我出个吸入管伸入湖中的取水头部大样和确定室外埋地管的管材,不会做啊。是不是就像自来水厂取水泵房中的取水头部一样做?急啊,请大家帮帮忙
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。
相关推荐