框架结构柱浇筑后要等多长时间才能进行扎梁板模板啊?
debozhao
debozhao Lv.3
2010年05月21日 17:24:42
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构柱浇筑后要等多长时间才能进行扎梁板模板啊?我的柱模板是木制的,应该要等到柱子的强度足够大了才能上人吧来扎梁板模板吧?要等多久?

框架结构柱浇筑后要等多长时间才能进行扎梁板模板啊?我的柱模板是木制的,应该要等到柱子的强度足够大了才能上人吧来扎梁板模板吧?要等多久?
免费打赏
day3up
2010年05月22日 11:21:52
2楼
我去年做过,隔2天就开始施工了
回复
koerchen
2010年05月22日 14:31:01
3楼
强度达到1.2MP吗?
通常情况很多工地为赶时间都不会这样做的了,通常是隔一天要不晚上捣白天防线的夜有
用手摁下去没印痕就可以了吧

[ 本帖最后由 koerchen 于 2010-5-22 14:32 编辑 ]
回复
ldlqa1
2010年06月05日 00:54:10
4楼
还要隔那么久么,楼面的支撑应该是靠下面2层的模板支撑体系来支撑吧,楼主说的 要等多长时间才能进行扎梁板模板 更加无从说起了,我见一般做法是 绑扎柱子钢筋---支柱子模板---支梁板模板---浇注柱子混凝土---绑扎梁板模板(与前面工序几乎不间隔时间)---浇注梁板混凝土.
甚至我见有些是梁板柱的混凝土是一起浇注的
回复
zfllfyp
2010年06月06日 11:28:37
5楼
一般第二天就可以了!
回复
dlgyt
2010年06月06日 16:15:35
6楼
该层梁板模板支撑在下层楼板上,荷载也由下层梁板承担。只要下层梁板砼强度达到1.2MPa即可,可通过同条件养护试块来判断。一般来讲,在梁板砼浇筑后的第二天即可。
至于该层梁板模板与该层柱子的砼强度,没有什么逻辑上的关系。只要考虑梁板支持不影响柱侧模板拆除即可。