2楼
最好配上图片说明多好!美中不足,不过还是十分感谢3314383朋友!
回复
3楼
挺好,来点大样就更美了(看不出明细)。
回复
4楼
水泵和板交均没有保冷,实际使用时一定满地水!
回复
5楼
板换不保问题不大
回复
6楼
做得真不错。
就是压力表安装的位置不太正确。
压力表应该安装在设备至阀门之间的管道上,这样一来才能真实的测量设备进出口的压力。
回复
7楼
是呀,板换主要是冬季用呀
回复
8楼
板换,有冷板换有热板换的
回复
9楼
水泵保冷?怎么做?
回复
10楼
是不锈钢管吗?
回复
11楼
水泵,板换没有保温并没有多少水,有排水沟!机房保温为5公分的聚氨脂发泡,外加不锈钢外皮!
回复