CIAT机房2
3314383
3314383 Lv.3
2005年09月03日 16:22:18
来自于工地图片
只看楼主

CIAT

CIAT

1125735730931.jpg

免费打赏
qylx
2005年09月04日 10:13:42
2楼
最好配上图片说明多好!美中不足,不过还是十分感谢3314383朋友!
回复
jswgq-55
2005年09月04日 10:39:40
3楼
挺好,来点大样就更美了(看不出明细)。
回复
张三
2005年09月05日 21:17:39
4楼
水泵和板交均没有保冷,实际使用时一定满地水!
回复
zht2004
2005年09月20日 17:24:46
5楼


板换不保问题不大
回复
zys0000
2005年09月23日 14:58:58
6楼
做得真不错。
就是压力表安装的位置不太正确。
压力表应该安装在设备至阀门之间的管道上,这样一来才能真实的测量设备进出口的压力。
回复
adminw
2005年09月24日 13:25:26
7楼
是呀,板换主要是冬季用呀
回复
3314383
2005年09月26日 11:30:26
8楼
板换,有冷板换有热板换的
回复
fancoil
2005年09月27日 10:09:50
9楼


水泵保冷?怎么做?
回复
4526097
2005年10月07日 11:39:17
10楼
是不锈钢管吗?
回复
3314383
2005年10月08日 08:07:44
11楼
水泵,板换没有保温并没有多少水,有排水沟!机房保温为5公分的聚氨脂发泡,外加不锈钢外皮!
回复