半封闭螺杆冷水机组 离心式冷水机组
工作原理 阴阳转子在旋转过程中相互啮合压缩,多个齿形连续工作形成稳定压力差。为容积式压缩机。 叶片高速旋转,速度变化产生压力。为速度式压缩机。
能量控制 根据冷冻水温利用滑阀自动能量调节,部分负荷效率高。绝无喘振现象。 根据冷冻水温利用导流叶片进行能量调节,在部分负荷易出现喘振现象。采用热气旁通,能耗增加。
噪音 制冷压缩机采用半封闭结构,对噪音屏蔽效果好,噪音低。 制冷压缩机采用开启式结构,运转速度高,多重噪音源,噪音高。
启动负荷 机组采用多系统、多回路,低负荷降压启动,启动电流小,电流成线性增长,对电网冲击小。 机组一般为单机头,为了避免低负荷喘振现象,要求启动时间短,启动电流大,对电网冲击大。采用变频,对电网产生高次谐波。
制冷剂 采用R22,符合现有环保要求,热力学性质为优。 现一般采用R134a、R123,热力学性质不及R22。
振动 机组动平衡性好,运转平稳,振动小。 机组在40%负荷时,出现喘振现象,运转不平稳,振动大。
液击影响 抗液击能力较强,几乎无影响。 无抗液击能力,易损坏叶片。
停电影响 突然停电对机组无影响。 突然停电叶片需一段时间才能停下来,轴承无油运行,对机组损坏较大。
保养维修 一般只需对换热器清洗,对制冷压缩机不需维修,维修费用低。 机器的零部件多,且对间隙要求较高,叶片高速旋转,需定期维修调定,保养维护费用高。

回复
quandunhai
2005年09月03日 13:22:54
4楼
半封闭螺杆冷水机组 溴化锂吸收式冷水机组
制冷方式 电制冷方式,消耗电功率。 热制冷方式,消耗废热或汽、油等。
制冷压缩机 采用半封闭螺杆制冷压缩机,阴阳转子在旋转过程中相互啮合压缩,多个齿形连续工作形成稳定压力差。制冷剂采用R22,价格便宜,热力学性质优。 以水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,依靠溴化锂溶液浓度差,吸收器、发生器共同作用相当制冷压缩机。溴化锂溶液价格昂贵,对机组腐蚀性严重。
环境保护 制冷循环不排放污染环境的物质,R22符合现环保要求。 燃烧排放大量的有毒烟雾(二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳)等,对环境造成极大污染。
密封要求 机组正常运行时,高压为1.4MPa,低压为0.45MPa,制冷系统封闭,无泄漏。 机组长期在极高真空度下运行,若稍有微漏,将使机组效率急剧下降,甚至不能工作。
冷量衰减 机组在厂家通过精确设计,精密加工,定期清洗换热器,几乎无冷量衰减。机组使用寿命一般为20年。 机组由于水质、水温、不凝性气体等种种原因,年冷量衰减较大,一般为4.5%。机组使用寿命一般为15年,
冷却水量消耗 只有冷凝器需要冷却,冷却水耗量小。冷却水系统投资小。 吸收器、冷凝器皆需要冷却,冷却水耗量大。冷却水系统投资大。
技术成熟性 电制冷已经有一百多年的历史,技术和制造工艺成熟,使用和维修方便,已经成为许多用户深受欢迎的产品。 在国内溴化锂制冷机只是近十几年才得以发展,技术和制造工艺还未完全成熟。电制冷技术的不断完善,电制冷作为制冷方式,成为永恒不变的主旋律。
保养维护 一般只需对换热器清洗,对制冷压缩机不需维修,维修费用低。 溴化锂吸收式冷水机组的溴化锂溶液要定期检查,并且机组需每四年一次大修,维修费用高。

回复
quandunhai
2005年09月03日 13:23:45
5楼
太阳(SUNISO)冷冻油

特点:1、化学稳定性:不会与制冷剂或其它存在于系统内的材料起化学作用。
2、热稳定性: 不会在如排放阀等高温部位积聚过量碳沉积物。
3、低蜡含量:能防止油/制冷剂混合物在系统的低温部位结成絮状腊状腊质沉淀物。
4、低倾点:能防止析出油凝固在管道内。
5:高介质强度:确保良好的绝缘性能,在密封型机组中,油/制冷剂混合物是作用于马达及压缩机之间的绝缘体。
6:粘度适中:虽被制冷剂稀释,仍能在极高温运行条件下在高强度的油膜。同时,在与极低温条件下,仍可保特良好的流动性。
7:无污染:防止擦损轴承表面,阻塞管道及过早老化。
SUNISO GS OILS (SUNISO 1GS、2GS、3GS、4GS、5GS)
HCFC冷媒R22对应/自然冷媒R600a对应
用途
1、 它是在空调器、电冰箱、冷柜、冷冻机的制冷系统内能充分发挥是佳性能。为世界首屈一指的高级冷冻机油。
2、 它是适合于HCFC冷媒(R22、R502)、自然冷媒(R600a、R717、R290)以及CFC冷媒(R12)的机种。
3、 可供选用的粘度范围:ISO VG 12-VG 100
4、 可以使用于往复式、旋转式、涡旋式、和螺杆式及离心式等各种压缩机。
特征
它是将精选的环烷基原油经过特殊处理方法精制而成,具有优越的润滑性、化学稳定性、低温特性和冷媒的良好相溶性。因此在使用中能够维持制冷系统性能的长期的稳定。
项目 试验方法 SUNISO 1GS SUNISO 2GS SUNISO 3GS SUNISO 4GS SUNISO 5GS
密度15℃g/cm3 ASTM D 1250 0.894 0.902 0.909 0.915 0.921
色度 ASTM ASTM D 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
运动粘度40℃ mm2/s ASTM D 445 12.3 18.9 29.5 54.9 94.6
运动粘度100℃ mm2/s ASTM D 445 2.70 3.44 4.31 5.97 7.78
闪点 COC℃ ASTM D 92 160 168 178 188 208
倾点 ℃ ASTM D 97 -47.5 -45 -40 -35 -27.5
总酸值 mgKOH/g ASTM D 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
苯胺点絮℃ ASTM D 611 72.8 73.5 75.4 79.8 80.4
水份 pmm ASTM D 4928 20 20 20 20 20
絮凝点℃ ANSI/ASHRAE 86 -54 -54 -53 -46 -35

包装供应:20L、200L桶装;3GS和4GS有4L包装。



SUNISO SL-S OILS
HFC 冷媒R134a对应,适用电冰箱、冷冻机专用合成冷冻机油
SUNISO T-68
HFC冷媒R407c、R410a对应,适用空调器专用合成冷冻机油
SUNISO SL-S OILS
用途
1、 它是在电冰箱、冷柜、冷冻机的制冷系统内充分发挥最佳性能的高级合成冷冻机油。
2、 它是最适用于HFC冷媒(R134a、R404a、R407c和R410a)的机种。
特征
1、 它的经酯类合成油(POE)作为基油,与冷媒R134a、R404a有很好的溶解性。
2、 具有优越的润滑性、化学稳定性、耐水份分解安定性和低落温流动性。因此在使用中能够维持制冷系统性能的长期的稳定。
SUNISO T-68
用途
1、 它是在空调器的制冷系统内充分发挥其最佳性通报高级合成冷冻机油。
2、 它最适合于HFC冷媒(R407a、R410a及R134a和R404a)的机种。
3、 可供使用的粘度范围:ISO VG 68
特征
1、 它是以酯类合成油(POE)作为基油。与冷媒R407c、R410a很好的相溶性。
2、 具有优越的润滑性,化学稳定性,耐水分分解安定性和低温流动性。因此在使用中能够维持制冷系统的长期的稳定。
项目 试验方法 SUNISOSL-10S SUNISO SL-15S SUNISO SL-22S SUNISO SL-32S SUNISO T-68
密度15℃g/cm3 ASTM D 1250 0.928 0.940 0.951 0.956 0.960
色度 ASTM ASTM D 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
运动粘度40℃ mm2/s ASTM D 445 10.1 15.0 22.5 32.3 66.6
运动粘度100℃ mm2/s ASTM D 445 2.50 3.22 4.14 5.14 8.22
闪点 COC℃ ASTM D 92 182 196 212 230 254
倾点 ℃ ASTM D 97 -50以下 -50以下 -50以下 -35 -40
总酸值 mgKOH/g ASTM D 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
水份 pmm ASTM D 4928 20 20 20 20 20
体积抵抗率25℃Ωcm ASTM D 1169 50*1013 7.0*1013 4.0*1013 4.0*1014 5.0*1014

包装供应:20L、200L包装

SUN PAG OILS
SUN PAG 56 汽车空调器专用合成冷冻机油
SUNICE PB100 HFC冷媒R134a对应
用途
1、 它是在汽车空调器的制冷系统内充分发挥最佳性能的高级合成冷冻机油。
2、 它是最适用于HFC冷媒(R134a)
特征
1、 它是以PAG作为基油与HFC 冷媒R134a有很好的相溶性。
2、 具有优越润滑性、化学稳定性、耐水份分解安定性和低温流动性。因此在使用中能够维持制冷系统性能的长期的稳定。
项目 试验方法 SUN PAG 56 SUNICE PB
密度15℃g/cm3 ASTM D 4052 1.015 1.048
色度 ASTM ASTM D 1500 L0.5 L0.5
运动粘度40℃ mm2/s ASTM D 445 56.4 94.8
运动粘度100℃ mm2/s ASTM D 445 10.6 19.2
粘度指数 ASTM D 2270 180 226
闪点 COC
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:24:37
6楼
风冷热泵与VRV系统空调方式比较

风冷热泵集中供冷/热 VRV系统
综合比较 空调技术发展到今天,不论中央空调还是分体空调,在自动调节、能量调节方面,国际上都有比较成熟和可靠的技术。中央空调作为空调专业上的主力,因为其运行更加可靠稳定,使用范围更加广泛(不仅对温度,而且对湿度、洁净度进行控制调节)工程造价相对较低,所以目前世界各国的大中型中央空调建筑90%以上采用中央空调。 VRV系统作为分体空调的一种扩展延伸,近年来有了一定程度的发展,由于其昂贵的工程造价、较高的维修费用以及冬天受室外气温等环境条件的限制,使得VRV空调直到今天为止在市场上的占有率不超过5%,只有部分业主由于建筑结构上的限制而迫不得已,才采用VRV空调系统。
原理 采用间接冷却,向室内机提供7℃冷水,集中控制。 采用氟里昂直接在室内机内蒸发制冷,一组主机可带多个室内机。
节能性 COP值约为3.7,压缩机采半封闭螺杆压缩机,可实现四级或无级能量调节。 COP值仅为2.7,空调室内可在一定负荷范围内自动调节温度、风量。
占地 无需设置机房,只需一平台或屋顶,空调主机集中,单机冷量大,占地面积小。 室外机众多,每层必须设有平台放置室外机,综合占地面积较大。如集中设置则制冷管道过长,造成冷量衰减,能耗增加。此种机型标定冷量值为连接管道长10米,高差为0时。
安装 主机少,无制冷剂管道,主要为水管连接。 主机多,制冷剂管道众多,且制冷剂渗透性远远大于水,易渗漏,由于管道暗设,所以找漏点十分困难。
控制 根据负荷变化,空调主机及空调末端均可实现自动调节。 空调室内即可自动调节温度、风量。
洁净度 室内清洁度可实现初、中、高效过滤。 只能实现初效过滤,类同于家用空调。
维修保养 主机集中,便于操作人员的操作与管理,不易损坏,且保养维修容易。采用半封闭型螺杆压缩机为免维护产品,一般运行寿命均在50000小时以上。风机盘管采用暗装,避免了非操作人员的随意操作及破坏。 非操作人员随意操作,使得机器常在不稳定状态下运行,易出现故障,且机器众多,又在室外,维修繁琐,不易保养。寿命一般在8年左右。
环保 只有主机内有氟利昂,漏点较少,有利环保。 室内、外机内均充满氟利昂,且机器众多,漏点多,易泄露,造成不良环境,不利于环保,如氟利昂一旦泄漏,充氟费用高且繁琐。
初投资 小 约高于集中供冷初投资30-70%
运行费用 采用集中控制,空调主机可根据冷量自动调节,末端均配备单独的控制开关,能单独开停,能实现节能,运行费用较低。 能耗大,变频控制,虽可节能,但由于非操作人员随意操作,无法保证节能。
使用场所 大中型全空调楼宇,设置专门管理人员。 一般楼宇均采用这种形式。 部分空调楼宇或小型楼宇、别墅等,不需专设管理人员。 中央空调很少采用这种形式。
噪音 空调主机采用世界上最先进的制造工艺,噪音较小,风机盘管暗装,噪音极低,一般在30分贝左右,不会对空调室产生噪音污染。 VRV空调系统由于多台室外机置于平台或屋面,其风机产生的噪音会对附近居民产生干扰,且影响建筑物的整体美观。
舒适性 由于采用水作载冷剂,使得送风温差较小,无论冬季还是夏季,送出的风较柔和,人体的舒适感较好。 由于直接采用氟里昂冷媒冷却空气,使得送风温差较大,人在夏天有吹冷风,冬天吹热风的不舒适感。



重庆嘉陵制冷空调设备有限公司
二零零四年六月

回复
quandunhai
2005年09月03日 13:25:22
7楼
VRV空调设计中的几个问题
摘要: VRV空调系统即可变制冷剂流量空调系统,属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。本文介绍了VRV 空调系统设计中需要考虑的冷量衰减,几种新风处理方法的优缺点以及VRV 的控制系统
关键词: VRV 变制冷剂 新风处理 冷量衰减
引言
  VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90 年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。作者通过总结VRV 空调系统设计中的得失,谈谈几点体会。
1 冷量的衰减
  通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m, 各室内机之间的高差可允许15m。这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。大金公司给予的冷量衰减如图1。从图中可以看到:当室内机处于室外机下方,高差<10m, 制冷剂管等效长度<10m 时,容量修正系数约为1.0; 当室内外高差达到30m, 制冷剂管等效长度达到30m 时,容量修正系数约为0.9;当室内外高差达到50m,制冷剂管等效长度达到90m 时,容量修正系数约为0.72 。

  由此可见,在设计中要考虑到容量修正系数,在系统设计时要尽量使一个系统的室内外机之间的距离最短,高差最小,对高差大、管路长的系统要适当增加机组的容量,这样才能保证空调使用的效果。
2 新风问题
  新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV 空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:
2.1 将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风
  此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
2.2 采用全热交换机作为新风机
  使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70% ,可节能28% 。此种方法是VRV 空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路,如图2 所示。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。

2.3 采用VRV 制造厂家提供的新风专用机
  这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。
2.4 设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源
  此种方法是将新风系统与VRV 系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2 种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。
2.5 利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机
  此类方法和第1 种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。
3 VRV 空调系统的控制
  VRV 空调系统的控制系统较为灵活方便,系统可配有各种遥控器(有线或无线、简易遥控器、宾馆遥控器、集中遥控器等), 另外还有扩展转换器,可以集中控制64 个不同组合, 多达1 024 台空调机,此外还有楼宇管理系统。在设计时可按照要求选用不同的控制方法,工程实例中往往为了减少工程造价而不注重控制系统,其实VRV 空调控制系统比集中空调系统设置自控系统更加方便、经济,不需要增加过多的投资就可以达到很好的控制效果。另外在工程中为了减少造价往往1 个房间采用同一遥控器控制几个室内机,这就会造成房间温度过冷过热的现象,所以每台遥控器最好控制1 台室内机。
  VRV 空调系统生产技术在不断的提高,容量也在不断的加大,而工程造价也在逐渐降低,相信VRV 空调系统会有一个广阔的前景。
参考文献
  1 张永铨,巨永年. 变
回复
quandunhai
2005年09月03日 13:26:17
8楼
旭发业务工作流程图











































































旭发业务工作流程图











































































回复
quandunhai
2005年09月03日 13:31:26
9楼
递 交 :
深 圳 市 政 府 采 购 办 公 室
(地址:深圳市兴华南街39号深圳市财政局院内)





深圳市中小学配备教学用冷暖空调设备项目
投 标 书
( 正 本 )





招标编号: 深财招标采购(2003)1号
开标日期: 2003年1月27日
投标人名称: 广东科龙电器股份有限公司广州分公司
投标人代表: 敬 耀
地 址: 深圳市经5路32号附1号






投标文件资料清单(正本)
序号 资 料 名 称
1 第一部分: 投标书、开标一览表、售后服务计划
2 投标书
3 开标一览表
4 售后服务计划
5 第二部分:投标资格证明文件
6 关于资格的声明函
7 营业执照(复印件)
8 法人代表授权书
9 生产许可证(复印件)
10 法人代表和授权代表身份证(复印件)
11 专业技术人员资格证书(复印件)
12 第三部分:投标货物符合招标文件规定的证明文件
13 科龙KFR-50GW/F空调机技术规格书
14 科龙KFR-120LW/EF空调机技术规格书
15 ISO9001认证(复印件)ISO14001认证(复印件)产品免检证明(复印件)中国电工产品安全质量认证证书(CCEE电工认证)(复印件)中国国家强制性产品认证证书(CCC认证)(复印件)
16 第四部分:其它附件
17 科龙集团介绍
18 2002年科龙售后服务获得的部分奖项及证书复印件
19 科龙空调器近期完成的主要工程项目










第一部分

投标书、开标一览表、售后服务计划



☆ 投标书、
☆ 开标一览表
☆ 售后服务计划

















投 标 书
致:深圳市政府采购办公室
根据贵方招标采购行政事业单位公务和教学用机具投标邀请(招标编号:深财招标采购[2003]1号),签字代表 黎光耀 经理 (全名、职务)经正式授权并代表投标方 广东科龙电器股份有限公司广州分公司 深圳市经五路32号附1号 (投标方名称、地址),提交下述文件一份,并对之负法律责任。
(1) 开标一览表
(2) 售后服务计划
(3) 资格证明文件
(4) 投标金额为人民币 ¥元,保证金为人民币¥元。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1. 1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币¥即,(文字表述)。
2. 如果我们的标书被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同。
3. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
4. 投标方已详细审查全部招标文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。
5. 本投标自开标日起有效期为50个工作日。
6. 如果在规定的开标时间后,我方在投标有效期内撤回投标,其投标保证金将被贵方没收。
7. 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 与本投标有关的一切正式来往请寄:
地址:深圳市经五路32号附1号 邮政编码:450003
电话:0371-5924355 传真:0371-5924355
投标方代表姓名、职务:黎光耀 经理
投标方名称:广东科龙电器股份有限公司广州分公司
(公章):
日期:2003年 1 月 26 日
全权代表签字:















开标一览表
投标单位名称:广东科龙电器股份有限公司广州分公司
招标编号:深财招标采购(2003)1号 单位:元
序号 设备名称 规格配置 数量 单价 总报价 交货日期 保修日期
1 空调 2P冷暖挂机 (科龙KFR-50GW/F ) 980 合同签订后15日内完工交货 从设备验收之日起,整机包修期为3年,电器部件(电机、控制电路板、电磁阀、变压器、交流接触器)的包修期为4年,压缩机包修期为6年。 具体见售后服务计划
1-2 空调 5P冷暖柜机 (科龙KFR-120LW/EF) 126 合同签订后15日内完工交货
2 空调 2P冷暖挂机 (科龙KFR-50GW/F) 406 合同签订后15日内完工交货
2-2 空调 5P冷暖柜机 (科龙KFR-120LW/EF) 213 合同签订后15日内完工交货
3 空调 2P冷暖挂机 (科龙KFR-50GW/F) 144 合同签订后15日内完工交货
3-2 空调 5P冷暖柜机 (科龙KFR-120LW/EF) 229 合同签订后15日内完工交货
4 空调 2P冷暖挂机 (科龙KFR-50GW/F) 580 合同签订后15日内完工交货
4-2 空调 5P冷暖柜机 (科龙KFR-120LW/EF) 106 合同签订后15日内完工交货
5 空调 2P冷暖挂机 (科龙KFR-50GW/F) 84 合同签订后15日内完工交货
5-2 空调 5P冷暖柜机 (科龙KFR-120LW/E
回复
flyingbird
2005年09月03日 13:52:59
10楼
郁闷,什么 啊
回复
songduansheng
2005年09月07日 13:10:57
11楼
9楼你是做什么啊
回复

相关推荐

APP内打开