我在一个项目上安装了两台轴流的排烟风机在吊顶内,可消防验收的人说风机还要安装防护罩,不知道有没有这个要求,我查了好多资料都没有写。现请教一下高手帮忙解决一下这个问题。万分感谢!
我在一个项目上安装了两台轴流的排烟风机在吊顶内,可消防验收的人说风机还要安装防护罩,不知道有没有这个要求,我查了好多资料都没有写。现请教一下高手帮忙解决一下这个问题。万分感谢!
12楼
排烟风机主要是用来排走火灾时的烟气的,你的风机设在吊顶里,如果不加防护,着火时影响了风机的正常工作,烟排不走,排烟风机也就失去作用了。
回复
13楼
我觉得机房还是要的 实在做不出来的可以做个夹层
回复
14楼
这个好像是必须做防护的,排烟风机一般都是单做机房的,如果在吊顶内的话,必须做防护啊!
回复
15楼
排烟风机要机房的
回复
16楼
恩防火是必须的
回复
17楼
按照建筑设计防火规范来,应该要放于一关耐火极限不小于1.5h的专用空间内,这点点审图的会提出来
回复
18楼
学习了 以前真不知道啊:victory:
回复
19楼
回版主,浙江湖州是这样的,别的地方像杭州绍兴没这个规定
回复
20楼
土建夹层,结构处理起来好像很难的,还要开防火门。
回复
21楼
应该要做单独的机房,我没做过这种
回复