变压器的结线组别
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年09月03日 08:41:15
来自于变压器
只看楼主

户外芯式三相自耦变压器,额定电压:高压220.0KV,中压121.0KV,低压38.4KV,结线组别为: YN,a0,d11,前面的YN我知道是带中性线的一次星型(Y)连接,但后面不知什么表示什么连接,谁能帮我解答一下,谢谢!

户外芯式三相自耦变压器,额定电压:高压220.0KV,中压121.0KV,低压38.4KV,结线组别为:
YN,a0,d11,前面的YN我知道是带中性线的一次星型(Y)连接,但后面不知什么表示什么连接,
谁能帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
cetc001
2005年09月03日 21:14:49
2楼
我已经找到,和各位分享:
变压器绕组联结组标号的最新表示法
近几年来,我国电气图中的变压器绕组联结组的表示方法,都已由过去的表示法改变为IEC(国际电工委员会)标准表示法,与过去的表示法有很大的区别,给运行生产人员识图带来不便。现对IEC标准变压器绕组表示法予以介绍,以便于读者在工作中使用。
一、IEC标准变压器统组联结组表示法
IEC在标准中规定了变压器统组联接组的最新表示方法,是强制性的标准,我国近几年已全面采用这一标准。这种表示法包含了几部分内容,现分别予以介绍如下:
(1)三相变压器或三只单相变压器的同一电压等级的相绕组连接成星形、三角形、曲折形时,对于高压绕组则分别用Y、D、Z表示;对于中、低压绕组则分别用小写字母y、d、z表示,而不是用Y、Δ等表示了。
如果是星形或曲折形联结时,中性点是引出的,则分别用YN或ZN,yn或zn表示,而不再使用Y0等表示法。各类型变压器均按高、(中、)低压绕组的顺序书写,它们之间用逗号隔开。
(2)在两个绕组具有公共部分的自耦变压器中,额定电压较低的一个绕组用字母a表示,并写在有自耦关系的较高电压绕组之后,如I,a0,I0。
(3)对于单相变压器的绕组,则用I表示。如I,I0。
(4)带有星形-三角形变换联结或分裂绕组的变压器,在两个联结代号或分裂绕组代号之间用“-”符号隔开。如 Y-D,d11-0。
(5)绕组间的电压相位移,以高压绕组的电压矢量作为原始位置。用时钟的时序数来表示。常用的12点钟相位移用0表示,11点钟用11表示,分别在中、低压绕组代号之后。
二、常用联结组新旧表示法的对比表
图片加不了,我放在附件中了。
回复
tuoxiaoqu
2005年09月07日 21:24:51
3楼
谢谢
回复
cetc001
2005年11月05日 18:18:27
4楼
不用客气!互相学习,共同进步,资源共享是应该的!
版主什么时候给我加分了呀,我都不知道!
刚刚才看见!谢谢版主哦!
版主辛苦咯!^_^
回复
controler
2005年11月06日 15:47:02
5楼
不用客气!!加分是应该的!!
那是你应得的!!
呵呵。。以后长来这里看看!
回复
cetc001
2005年11月06日 17:18:36
6楼
那当然咯!
一个能让自己学知识、长见识的地方,
有什么理由不长来呢?
我现在不出差,几乎每天都来看看的。
我很喜欢这里,给了我不少帮助,谢谢大家!
不过我刚刚自学电力,还是菜鸟,帮不了别人多少的,
大多还是来请大家帮忙的!
不过没关系呀!这里高手虽多,但我想菜鸟也不在少数吧!
帮不了高手,那就向高手学习呀,
我们菜鸟就相互学习,互相帮助咯!^_^^_^
回复
ym810
2007年04月05日 11:20:06
7楼
学习了,不错!!支持!!
回复
ym810
2007年04月05日 11:49:47
8楼
学习了,一直搞不懂原苏联标准现在明白了◎!!谢谢
回复
xfcyjh
2008年01月29日 15:08:21
9楼
我怎么下载不了呢,积分也有
回复
relayp
2009年06月19日 09:41:18
10楼
:victory: :handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐