高层建筑给水减压阀的设置问题
qindaogf
qindaogf Lv.3
2010年05月20日 21:59:22
只看楼主

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了

现在做一个高层住宅给水,是在竖向分区立管上设减压阀组好,还是在每户设减压阀好呢?高手给解答一下,先谢谢了
免费打赏
hef637
2010年05月21日 09:24:30
2楼
减压阀的造价比较昂贵 且在施工过程中不是每一层都设减压阀的
回复
renri01
2010年05月21日 13:45:57
3楼
竖管上设,保证最大压力不大于0.35MPa
回复
zjhsy2005
2010年05月21日 14:58:18
4楼
肯定在立管上设减压阀,每户设成本很高的,一般建筑四五层设一个就可以。
回复
asdvbm1
2010年05月24日 17:43:16
5楼
竖向分区设置,保证立管上下之间的水头控制在规范允许范围内;另外在立管接出水平接户管上也可以这样设置,只是成本问题就像楼上所说,比较高
回复
sli-yangyun
2010年05月24日 19:36:28
6楼
学习了,好帖子,好题目
回复
jxpylzp
2010年05月24日 23:24:40
7楼
竖管上设置减压阀可能对建筑成本比较省,但对以后用户用水成本不省,根据节能原则,最好的是在每层水平接户管上设置减压阀,水压调为0.15MPa,可以为住户节约用水。
回复
totoo
2010年05月24日 23:30:15
8楼
在竖向分区立管上设减压阀组好,设置旁通管解决维修阀门时停水问题。每户设减压阀造价高,一个减压阀可以买N米管道了
回复
zfmba
2010年05月25日 15:40:56
9楼
最好不用减压供水方式。减压总是损耗能源。若非要设,还是在户内支管减压好些。
回复
whitesn7244
2010年05月25日 16:27:22
10楼
如果一根立管带不大于3户的话,我认为还是每户设置比较好。如果一根立管带大于3户的话,因为减压阀每户设置数量太大,建议在竖管上设置。
回复
whitesn7244
2010年05月25日 16:30:14
11楼
因为规范上规定如设置减压阀,宜采用两个减压阀,并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管。
回复