规范编的实在不严谨,只是说和梁一洋,又没说是不是几层叠加,结果差多了。比如一层的从属面积是26米的话共有三层,那么按26米算的话是不折减的,按两层以上超过50米就折了。到底怎么算呢?个人到认为应该是把梁折减后的荷载传到柱子上,不考虑柱的从属面积,不然的话主梁和柱子分别各自折减完的活荷载是不一样的,那就没法算了,按哪个啊?[ 本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑
规范编的实在不严谨,只是说和梁一洋,又没说是不是几层叠加,结果差多了。比如一层的从属面积是26米的话共有三层,那么按26米算的话是不折减的,按两层以上超过50米就折了。到底怎么算呢?个人到认为应该是把梁折减后的荷载传到柱子上,不考虑柱的从属面积,不然的话主梁和柱子分别各自折减完的活荷载是不一样的,那就没法算了,按哪个啊?
[
本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑 ]
12楼
楼上的仔细看看条文说明
回复
13楼
别带气,发现问题是好事,要及时改正
回复
14楼
回去翻了一下书,理解如下:
梁的简单,从属面积超过25或者50,就要折减
柱的呢,分两种情况,第一种按层数折减,第二种按从属面积折减,这里的从属面积是几层从属面积之和,比如每层从属面积为26平米,一层的话不折减,如果是两层的话,就要2*26*0.9*q
回复
15楼
我就不理解了,你自己明显是错的,还说别人发现错误是好事,悲剧啊
回复
16楼
楼上的还是不理解啊
考到了你就真悲剧了噢
回复
17楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
18楼
除非立面有收进,否侧就是投影面积柱所站的那一份,其实也相当于只算一层。
回复
19楼
条文说明说得很清楚“设计柱、墙和基础时,对1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑按楼层数的折减。”因为楼面梁只考虑本层从属面积,不考虑其他层,所以柱只按本层楼面梁系数折减,无需考虑多层折减。
回复
20楼
呵呵,看规范要理解本质,好好去看看规范吧,悲剧娃,继续支持5楼
回复
21楼
楼上的执迷不误,看看人19楼说的
一根筋啊:lol
回复