规范编的实在不严谨,只是说和梁一洋,又没说是不是几层叠加,结果差多了。比如一层的从属面积是26米的话共有三层,那么按26米算的话是不折减的,按两层以上超过50米就折了。到底怎么算呢?个人到认为应该是把梁折减后的荷载传到柱子上,不考虑柱的从属面积,不然的话主梁和柱子分别各自折减完的活荷载是不一样的,那就没法算了,按哪个啊?[ 本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑
规范编的实在不严谨,只是说和梁一洋,又没说是不是几层叠加,结果差多了。比如一层的从属面积是26米的话共有三层,那么按26米算的话是不折减的,按两层以上超过50米就折了。到底怎么算呢?个人到认为应该是把梁折减后的荷载传到柱子上,不考虑柱的从属面积,不然的话主梁和柱子分别各自折减完的活荷载是不一样的,那就没法算了,按哪个啊?
[
本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑 ]
2楼
意思很明了啊,就是“应采用和楼面梁相同的折减系数”啊,楼面梁是多少,相应的柱就是多少啊,不要想的过于复杂了,几层叠加的话先乘梁的系数,直接相加就行了
回复
3楼
请问这里的“楼面梁”是指与柱相连的?如果楼面梁有多种折减系数,柱折减系数如何采用?
回复
4楼
可是施兰青书里的习题可不是这样做的。
回复
5楼
看你是几层吧,如果底层的柱子,楼面荷载就是面积x层数,如果是顶层的,当然就一层的面积了
回复
6楼
同意5楼。
回复
7楼
5楼正解
回复
8楼
施书里面不是这么做的吗?如果柱计算点以上有三层楼面,假设每层楼面梁活荷载折减系数为0.9,楼面梁分布活荷载为q,柱在每层楼面的计算从属面积为A,则,总的楼面活载在计算点产生的轴力为0.9*3*q*A 请问,不是这样吗?有什么不好理解的!
回复
9楼
楼主的问题是这样的,梁从属面积26平米,小于50平米,不折减。但是柱截面以上有两层,两层的总面积超过了50,这样柱的折减么?
回复
10楼
同意2楼,5楼完全不懂
回复
11楼
用脑子想想,别的情况按表以层数折减,那这个也必要要考虑层数的关系,而不是一层,支持5楼
回复