该专题讨论的核心是:剪力墙怎样设计最经济? 现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于剪力墙,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。 下面就让我们探讨一下怎么做才能使剪力墙的设计更经济!比如:短肢墙与一般墙的选择、钢筋等级的确定...,当然还有很多。 我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的

该专题讨论的核心是:剪力墙怎样设计最经济?

现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于剪力墙,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。
下面就让我们探讨一下怎么做才能使剪力墙的设计更经济!比如:短肢墙与一般墙的选择、钢筋等级的确定...,当然还有很多。
我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的

来,让我们在相互的交流中,使彼此的设计更加合理、高效、经济!
免费打赏
suibing
2006年01月13日 11:45:50
22楼
有几小点需要注意,会显著影响配筋率大小:
1) 外环顾可与拉筋分开表示:
对于一些小墙肢,有时外环顾要兼顾墙水平筋的作用,配筋可能较大,此时拉筋就可与其分开表示,取构造值。
2) 小墙肢整体表示时,拉筋有两种表示方法:单根拉筋或环箍。用单根拉筋更节省一些。
拉筋与环箍的选择问题:
a、 环箍的优点在于对竖向筋约束力比拉筋强,所以对于楼层较高、轴压比较大的墙已用内环箍而不是拉筋,比如加强区部分的小墙肢。
b、 拉筋的优点在于经济和便于施工,且能连结竖向筋与水平筋成为一体。所以对于轴压比不大的墙体可优先选用拉筋,比如多层剪力墙结构,高层的非加强区。
3) 拉筋间距不大于300和2倍的纵向筋间距,故纵向筋采取大直径大间距的布筋方式,能有效减小拉筋的用量。
4) 对于二级及二级以上的剪力墙加强区约束边缘构件的配箍率,因与砼等级和钢筋等级有关,所以提高箍筋的钢筋级别能有效降低箍筋的用钢量(比如选用三级钢时用钢量将是一级钢的1/1.7倍)
回复
2008-wyz
2006年01月18日 19:47:48
23楼
我现在在做一个9度的框剪结构,才6层,但框架与剪力墙的抗震等级都是一级,规范里对9度的限制太多了,1,2,3层的柱,墙的混凝土都用C40,墙的竖向分布筋都用三级钢加强部位都要直径12 间距120的
最夸张的是底层的四个角柱的配筋要32根25的,柱截面开始设的是450X450的,因为高烈度区计算两个方向的地震作用最好 做成正方形的,最后我将高度加为550的后,柱的配筋显著降低,只要14根25的+8根22的了
回复
xpydf
2006年02月17日 19:43:45
24楼
我觉得很多方面还是要有建筑的配合,有些东西做起来才容易一些.可是......
我们院某建筑师对我们经常说的一句话却是:小伙子气色不错,搞个骨头给你啃一下.
要命!
回复
vycor_7
2006年03月03日 18:06:00
25楼
1、建筑布局应该在方案、初设阶段就应与结构专业进行协商,并非建筑布局就已经决定了结构;
2、好多事先未征求结构专业意见的且已经中标的建筑方案最后被改得一塌糊涂,好多东东我们结构专业应该据理力争,抗震设计重要的是概念设计,我们要坚决制止建筑专业的搞怪之风;
3、如果因为建筑设计的原因导致结构上的浪费,甲方会要求调整方案,避免工程造价的大幅提高,现在好多甲方还在扣含钢量呢;
4、短肢剪力墙在14层以下的小高层还是比较经济的,对于18层以上的高层尽量采用普通剪力墙---按短肢计算位移很难控制;
5、剪力墙的布置力求均匀,使两个方向上的刚度相近
想起这么多就写这么多
回复
yansheng1631979
2006年03月05日 18:48:11
26楼
thanks
回复
zhddong
2006年03月06日 18:03:16
27楼
剪力结构通过改变钢筋级别可以降低含钢量,根据我做工程的经验:箍筋主筋都可以用三级钢
满足最小配筋率即可。
回复
yulinchuan
2006年03月09日 14:42:35
28楼
我个人赞成4楼得说法。
回复
熊猫聊神
2006年03月21日 11:09:22
29楼
短肢剪力墙虽然比一般剪力墙造价高
但为了满足建筑方案,短肢是不可避免的
影响结构刚度最明显的是剪力墙的数量和长度,
而剪力墙厚度对刚度影响就相对少一些
所以剪力墙应该尽量作成长,多,薄
回复
junliu
2006年03月26日 21:20:24
30楼
尽量采用8.5倍墙厚(满足建筑要求前提下)
回复
linhu0198
2006年04月10日 11:52:10
31楼
合适的剪力墙数量设置是最重要的。太多,太小都不好。
太小可能框架的抗震等级要提高。而且水平位移较大,对于梁的负弯距也有很大影响。
太多的话,刚度太度会引起地震作用力增强,也会增加配筋。
回复