用pkpm进行计算时,对于短肢剪力墙的配筋结果要谨慎些,它的短枝剪力墙的构造配筋不是按全截面的1.2%或1.0%控制的,而是按阴影部分来计算的,这点和高规第7.1.2.6条的规定不符,需要人为地调整。这是我在使用pkpm时发现的一个问题,与大家共勉!
用pkpm进行计算时,对于短肢剪力墙的配筋结果要谨慎些,它的短枝剪力墙的构造配筋不是按全截面的1.2%或1.0%控制的,而是按阴影部分来计算的,这点和高规第7.1.2.6条的规定不符,需要人为地调整。
这是我在使用pkpm时发现的一个问题,与大家共勉!
2楼
我在设计短肢剪力墙的小高层时也发现了同样的问题.
回复
3楼
对呀,而且当下部为框支剪力墙时结构体系选择复杂高层而不是短肢剪力墙,算出的短肢剪力墙配筋结果SATWE与JLQ结果不同,有点迷糊,不知大家遇到这种情况怎么处理的?
回复
4楼
我同意这种说法
回复
5楼
我同意这种说法
回复
6楼
PKPM计算中,不管短肢还是一般剪力墙的边缘构件纵筋,程序均未考虑最小配筋率
回复
7楼
to 楼上:
pkpm考虑了,只是对于短支剪力墙考虑的范围有问题
回复
8楼
我现在就需要这样的好图纸来帮助我解决实际设计中遇见的很多问题.看过之后总能有所收获.谢谢楼主!
回复
9楼
这个要好好学习下
回复
10楼
对于段肢剪力墙的理解还是有很多不太明白的地方,希望大家多提供一些经验
回复
11楼
很好的资料啊!感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台! 我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力, 使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
回复