地下室长度37米需设后浇带吗
kingbabc
kingbabc Lv.3
2005年09月02日 16:58:09
只看楼主

设计时没有做后浇带,审图中心非让加,合理吗

设计时没有做后浇带,审图中心非让加,合理吗
kingbabc
2005年09月05日 15:47:01
2楼
请高手指正,多谢了。
回复
kingbabc
2005年09月05日 15:48:57
3楼
希望有好心人顶一下
回复
assssw
2005年10月17日 17:45:26
4楼
不需要

拿规范和他对顶!!!
回复
yujm
2005年10月30日 11:16:17
5楼
结构规范规定,结构间隔30-40m应设置后浇带,但是现在很多工程经技术措施处理后采用无缝施工技术,即使超 100m的结构也无需加设后浇带,楼主所说情况在规范归定范围内,故不需要加设后浇带。
回复
lion7922
2005年10月30日 18:27:29
6楼
不需要啊,
回复
kingbabc
2005年11月10日 13:27:29
7楼
好像审图中心的人都是一些老朽,抱着死教条不放,正是没办法。
回复
ougaogong
2005年11月10日 16:12:28
8楼
不要做,如果他们非咬住不放,就做一个膨胀加强带。
回复
castlesky
2005年11月10日 19:43:58
9楼
审图的老东西们就知道按部就班
回复
whg_saint
2005年11月10日 20:30:15
10楼
这要看地下室形式,墙厚,配筋,地质情况,温度影响等等因素要综合考虑,你可以把你的想法和审图人员沟通一下,看看他们是怎麽想的,不要怨别人,也许咱们有考虑不周的地方。超长的地下室是要进行特殊处理的。不能想当然。地下室墙体出现裂缝不好处理,花费也很大,还是慎重点好。