丝接的镀锌钢管能够承受的最大压力是多少?哪位有底数?

丝接的镀锌钢管能够承受的最大压力是多少?哪位有底数?
mr.plumbing
2005年09月18日 11:51:13
2楼
管子的螺纹接头( threaded joint ) 的应力强度
有两种1.两端拉开的强度 2.接头爆裂的强度

基本的强度计算方程式如下:

{ 1 }. Pj = 0.95 AjpUp ( 两端拉开的强度 )

Ajp = 07854 [ (D – 0.1425)^2 - d^2 ] 管厚度的截面积

Up 管子的最小抗张应力

{ 2 }. Pj = 095AjpL{ [ (074D^-059 × Up ) ÷ ( 0.5L + 014D) ] + [ Yp ÷( L + 0.14D ) ] } ( 接头爆裂的强度 )


Ajp = 07854 [ (D – 0.1425)^2 - d^2 ] 管厚度的截面积
D 管子的外径
d 管子的内径
Up 管子的最小抗张应力
L 管子的螺纹接头( threaded joint overall length )

回复
gdslrq220
2008年08月04日 15:01:17
3楼
这么麻烦谁会去算? 算之前测的又那么多。不同的人测的不同。按一般的是多少呀?
回复
whcyu
2008年08月04日 15:22:44
4楼
丝接的镀锌钢管能够承受的最大压力是1MPa
回复
whcyu
2008年08月04日 15:24:25
5楼
拿应力强度来算是不对的,因为镀锌钢管是以不漏水为原则的,而不是以破裂来衡量的
回复
whcyu
2008年08月04日 15:26:17
6楼
丝接的镀锌钢管最薄弱之处就在于丝接的地方,超过1MPa极易漏水。不过这都是以前的说法,现在的质量应该好点