变压器的这几种保护,过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护请问,这几种保护各是指什么意思,我目前只知道过流保护,就是当电流超过额定电流时,保护装置动作,另外三种是什么意思,请教各位
变压器的这几种保护,过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护
请问,这几种保护各是指什么意思,我目前只知道过流保护,就是当电流超过额定电流时,保护装置动作,另外三种是什么意思,请教各位
2楼
非也!
速断保护是短路点离断路器相对较近的故障,过流保护是短路点离断路器相对较远的地方,且又是低压侧短路的远后备保护,差动保护是变压器本体(除小的匝间短路以外)的短路和接地故障,瓦斯保护是非电量气体流动使接点动作,变压器内部(包括匝间)短路的保护。
回复
3楼
过流保护,对于国产变压器我们一般设定为额定电流的2至2.5倍,日本变压器我们一般设定1.5倍额定电流作继电器整定,根据负荷性质有所变化,速断保护,按变压器低压侧短路电流值设定,一般稍小于短路电流,过流保护兼做速断的后备保护,大型电力变压器为保证选择性,有时用负序电压闭锁过电流保护。
瓦斯,差动,温度做变压器本体的主保护(干式变压器温度保护设定135度报警155度分断开关)。
回复
4楼
学习了 区管
回复