强弱电插座间隔半米,是强制性要求么?
laodaliu
laodaliu Lv.2
2005年09月02日 11:02:04
只看楼主

强弱电插座间隔半米,是强制性要求么?没找到相关规范。麻烦各位高手指点。

强弱电插座间隔半米,是强制性要求么?没找到相关规范。麻烦各位高手指点。
免费打赏
plainlife
2005年09月02日 11:09:06
2楼
我也想知道,顶
回复
zzdlm_cn
2005年09月02日 11:12:33
3楼
好象不是半米,15~20cm。其实关键还不是取决与插座之间的距离,而是引至各自插座的管线的距离、是否屏蔽等,如果管线的相互隔离做得好,应该问题不大。
回复
henry_zheng
2005年09月02日 11:33:49
4楼
我们一般用的网络,电话线都是没有屏蔽的,为什么还跟强电插座靠那么近
回复
laodaliu
2005年09月02日 11:39:20
5楼
甲方要求,强电插座紧跟弱电插座。
回复
zhg3008
2005年09月02日 16:38:42
6楼
现在有很多智能布线系统就是由弱电信号引入,通过驱动模块控制强电插座、照明等。住宅内根据设备要求,穿线就要强、弱电在一个线盒内完成。
回复
crazyboy
2005年09月02日 21:36:54
7楼
我以前在一份本地质检站的文件上见过,但是那是很早的文件了,据说已经作废,但是也没找到新发布的
回复
mmgzzj
2005年09月02日 22:39:09
8楼
如果是桥架至少30cm以上,但是一般做到20cm可以了
如果是插座30cm。
回复
zsj6233
2005年09月03日 19:01:20
9楼
其实到市场上看看现在热销的电话\有线电视\电源一体的插座就明白了.
回复
cjgplx
2005年09月05日 18:13:52
10楼

我觉得30cm就好
回复
np4
2005年09月05日 18:42:00
11楼
在国标《弱电施工图籍》上好象有表明,是30cm